Сообщение от
Gans
Если системы приточки одинаковые - поставьте на каждую приточку отдельный ПЛК. Тогда отладка программы займет меньше времени ведь программа будет отлаживаться на 3-4 объектах! + получим абсолютно независимые друг от друга системы, что даст более высокую надёжность системы в целом :-)
P. S. Разумеется сделать проверку исправности датчиков, отклонение от нормы технологически параметров, время бесперебойной работы ПЛКххх, контроль наличия напряжения питания на вводе в щит автоматики, розетку и контроль связи с модулями ввода- вывода и тд. Предусмотреть ручное управление задвижками, клапанами и насосами и тд., то есть предусмотреть кучу кнопок и переключателей. Не забываем про вентиляцию щита, если температура шалит. Разумеется блок сетевого фильтра + бесперебойник. Желательно это потом и на компьютер вывести ... :-)