Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
нажимаю кнопку на мнемосхеме её надо держать 1-1.5 секунды чтобы ПЛК переключился почему такая медленная реакция
По умолчанию период опроса объектов 1000 мс. Такой же период опроса задается обычно и в самих OPC серверах. Это значение можно уменьшить.
Чтобы не пришлось держать кнопку нажатой длительное время, можно у команды на закладке "опрос" увеличить параметр "Продолжительность импульса" - в нем задается какое количество тактов удерживать кнопку без фиксации нажатой.

Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
как проще организовать некий контроль за состоянием связи между ПЛК и SCADA чтобы при её потери или какими то другими проблемами с ПК ПЛК переходил в ждуший режим(пауза) а то в противном случае подобное чревато потерями на производстве.
Передавать из SCADA в ПЛК изменяющийся сигнал, и контролировать его изменение в ПЛК. Используйте "Пульсатор" из закладки "Генераторы значений", палитры ФБ.
Для обратной задачи (контролировать связь с ПЛК в SCADA) нужно использовать признак качества ОРС переменной