    попробуйте увеличить цикл ПЛК. возможно ПЛК не успевает все сделать. Как следствие ошибка связи.
    Сильно увеличивает обмен данными, а как следствие и цикл режим Онлайн.
    При отключении Онлайн время цикла заметно снижается.
    В модуле статистик этого не видно. Если завести переменную через функцию MAX на время цикла, то обнаруживается , что максимальное время цикла в 3 раза больше, чем отображаемое в модуле статистик(для режима онлайн).
    А Время таймаута можно сделать поменьше, но добавить повторов при запросе(Amount Repeat).
    Последний раз редактировалось lara197a; 16.03.2011 в 15:59.