    1. контактор в том-же шкафу? меры по снижению помех предпринимались? Rc-цепочки есть?
    2.гофры как я понимаю пластиковые, т.е. кабели незаэкранированные? все кабели вместе? надеюсь кабели питания отдельно лежат? а каким типом кабеля вы пользуетесь для термодатчиков? витым?
    3. 50 омные датчики по 2-х проводной схеме на длинных проводах - в любом случае не идеальное решение. более высокоомные поставить нельзя? 500 ом, 1ком?
    4. мва имеет 3-х проводную схему подключения, что предпочтительнее, но если у вас сильные наводки именно на сигнальные кабели то тут любой измеритель будет искажать показания. Однако решение с МВА, если его можно поставить рядом с датчиками исключит влияние помех в шкафу.