Рядом два блока питания ОВЕН 24 и 12В. 24 В - питает панель оператора, которая подключена через debug 232. 12 В - питает тензодатчик, выход которого подключен к третьему каналу аналоговых входов (в настоящий момент отключено ).
К двум первым каналам подключены ТСМ 50М - идут в говрах длинной 3м.
В гофрах
Нет.
Дискретные входы к кнопкам, датчикам гальванически отвязаны.
Релейные выходы к контакторам и электромагнитным катушкам.
Аналоговые токовые выходы к твердотельным реле.
Похоже помехи идут со всех сторон.
Сейчас провел испытания на объекте.
1. Заземлением контакта 6 разъема debug удалось снизить колебания температуры до 0,7 градусов (при этом к контроллеру были подключены только ТСМы и панель ).
2. При подключении контактора на первый релейный выход скачки температуры увеличились до 4 градусов.
Как это понять?
Как с вами, тех. поддержкой, разработчиками можно связаться побыстрее? ISQ, прямой телефон ( в тех. поддержку я не могу дозвониться). Начальство предлагает перейти на SIEMENS.
Есть смысл пробовать ставить МВА8?
P.S. Изготовлено уже 4 шкафа, 7 еще на подходе.