    инверсия нужна для того чтобы не было замкнуто сразу 2 цепи.
    В первой цепи мы замыкаем 1 дискретный выход, сигнал управления идёт на реле времени, далее реле смотрит в зависимости от времени пропускать этот сигнал или нет, если реле времени пропускает, то дальше сигнал идёт на электромагнитный пускатель, пускатель замыкает цепь и подаёт фазу на фонарь. Во второй цепи замыкается дискретный выход 2, сигнал управления подаётся на электромагнитный пускатель, обходя реле времени. Поэтому и нужно чтобы при замыкании одного выхода размыкался другой. Т.е. мы обеспечиваем 3 режима: 1 дискр. выход замкнут - автоматический, 2 замкнут - ручной, оба разомкнуты - выкл.