Цитата Сообщение от uagd Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста могу я к семисторному выходу подключить промежуточное реле переменного напряжения 220 В.
Можете. У меня уже пару лет ТРМ1 щелкает релюшками РП21. Но нужно помнить, что постоянный действующий ток у симисторых оптронов должен быть не более 50 мА. То есть сопротивление обмотки катушки реле должно быть не менее 4500 Ом - у современных реле это условие выполняется.
Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
Желательно поставить предохранитель на номинальный ток данного выхода (симистора).
Найти предохранитель на 50 мА - непростая задача, да и вообщем бесполезная. Предохранитель вряд ли спасет симистор если будет кз катушки.