Нашел в примерах как передавать данные из OPC в ПЛК, но ссылка(первая в списке) оказалась битой. http://owen.ru/forum/showpost.php?p=37441&postcount=52
Нельзя ли куда-нибудь перезалить?
Нашел в примерах как передавать данные из OPC в ПЛК, но ссылка(первая в списке) оказалась битой. http://owen.ru/forum/showpost.php?p=37441&postcount=52
Нельзя ли куда-нибудь перезалить?
Ссылки, обновил. Связь с OPC там через модем или по TCP.
http://www.owen.ru/catalog/81758762 - инструкции по данным подключениям.
Определитесь по какому интерфейсу подключаете ПЛК.. RS-485(2х проводка), TCP(Ethernet), RS-232(3х проводка). Но на выбор это влияет..
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 17.02.2011 в 13:52.
Подключать буду по RS-485. Схему нашел http://www.bolid.ru/support/tech/rec.../orion_32.html вопрос в том нужно ли мне ставить сопротивление если моя сеть не превышает 20м?
За ссылки спасибо.
При 20 метрах, можно обойтись без них.