  1. #7

    Wink Готовый пример

    Здравствуйте. извиняюсь за длительный ответ. Я немного модифицировал свой пример с форума (сам пример ПЛК+СИ 30) я перевыложил.
    Тут я выкладываю тот же пример, но с модулем МДВВ. ни какого перекрытия нет, все работает.

    НО!
    1) Обязательно для корректной работы SysLibCom увеличивайте минимальное время цикла до 5-10мс
    2) Делайте проаерку на корректность работы блока(этого я в примере не делал). Могут проскакивать ошибки.