Тема: Проверьте пожалуйста, правильно ли я настроил подключение к датчику?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Нет.
    Многие производители номера регистров пишут:
    Х0001, Х0001 и т.д.
    Х в данном случае - команда, которой будет считываться значение переменной.
    0001 - соответственно номер регистра.
    NodID - это внутренний адрес подмодуля в CoDeSys, не имеет никакого отношения к физическому адресу Slave устройства. Адрес Slave задается в UniversalModBusDevice, который добавляется в ModBus Master.
    Посмотрите на сайте описание подключения модулей с помощью UniversalModBusDevice.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Нет.
    Многие производители номера регистров пишут:
    Х0001, Х0001 и т.д.
    Х в данном случае - команда, которой будет считываться значение переменной.
    0001 - соответственно номер регистра.
    NodID - это внутренний адрес подмодуля в CoDeSys, не имеет никакого отношения к физическому адресу Slave устройства. Адрес Slave задается в UniversalModBusDevice, который добавляется в ModBus Master.
    Посмотрите на сайте описание подключения модулей с помощью UniversalModBusDevice.
    Спасибо за разъяснение. В моём случае производителем датчика указан номер регистра "40001" и указана команда для чтения "3".

    Подскажите, ещё по поводу Node Id, пожалуйста. Его нужно указывать самому или достаточно оставить то значение, которое задал CoDeSys по-умолчанию?