Показано с 1 по 8 из 8

Тема: настроить аналоговый вход на ПЛК 150 на ТСП100?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Диапазон измерения указанный на датчике не принципиален :-) главное тип датчика (ТСМ50, ТСП100 и тд.) и коэффициент W100. Если терзают сомнения то для успокоения души можно и магазином сопротивления сымитировать датчик.
    P. S. схема подключения двух проводная на сколько я помню – по этому если есть возможность настоятельно рекомендую использовать ТСП1000.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Диапазон измерения указанный на датчике не принципиален :-) главное тип датчика (ТСМ50, ТСП100 и тд.) и коэффициент W100. Если терзают сомнения то для успокоения души можно и магазином сопротивления сымитировать датчик.
    P. S. схема подключения двух проводная на сколько я помню – по этому если есть возможность настоятельно рекомендую использовать ТСП1000.
    не можем, заказчик уже накупил ТСП 100