Удалите, и заново создайте подключение (TCP IP Level2)
Удалите, и заново создайте подключение (TCP IP Level2)
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Спасибо! Пробую!
Все получилось.
Прошел сначала все по полочкам и получилось, наверное где-то ошибся!
Спасибо!
Не знаю чем отличается прошивка 2,10 от 2,05 но ПЛК грузится по Тср раз в 10 медленнее, и соответственно просмотр его в онлайн тормозит конкретно.
Где еще копать или это нормально?
После смены прошивки нужны соответствующие торгеты!!! При правельном переходе с торгет на торгет вся PLC-configuration перетирается!!! Экспорт-импорт (для кусков программ деланных с использованием разных таргет-файлов) для PLC-configuration я считаю не допустим. Для нормальной работы ПЛК100, в Вашем случае надо руками заново набрать PLC-configuration :-( по другому гарантированно работать ПЛКххх не будет.
P. S. а пустой проект как грузится?
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru