Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Pid_function нагреватель или холодильник

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А зачем valve_reg_no_pos если частотник??? Как я понимаю Вы им через токовый\напряженческий выход управляете.
    Обрезание мощности можно делать просто используя блоки MIN и MAX
    Что предложите использовать для управления частотником (частотник работает так-же как задвижка, т.е. используются замыкающие контакты и он изменяет частоту)?

    И что использовать для управления задвижкой МЭО-25? Если не трудно приведите пример обрезания мощности с использованием блоков MAX и MIN на ST.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aplle Посмотреть сообщение
    Что предложите использовать для управления частотником (частотник работает так-же как задвижка, т.е. используются замыкающие контакты и он изменяет частоту)?

    И что использовать для управления задвижкой МЭО-25? Если не трудно приведите пример обрезания мощности с использованием блоков MAX и MIN на ST.
    Дабы не было недопонимания, напишите маркировку частотника и задвижки. Потому что частотники обычно управляют скоростью движения двигателя. А на задвижках как правило ставится привод с дискретным или аналоговым управлением.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •