тут много понаписано, не хочу глубоко вникать, но хочу поделиться следующими наблюдениями.
когда овен выпустил свой модем, я купил его и лектус. у меня есть 2 волшебные симки, которые работают бесплатно.
ставил на тестирование, в течении месяца связку мастер-скада Mrst100(3.1)+лектус - плк100+мва.
связь Csd,через модем.
модемы работают достаточно стабильно. обмен 1 раз в 3 минуты.
проблема появлялась в тот момент, когда лектус должен опросить плк по времени, а плк в это время шлет аварийный запрос.
лектус падает.
данная проблема подтверждена производителем, но неустранена.
для того, что бы избежать данных проблем нужно ставить 2 модема. один на опрос слейвов, а второй на прием аварийных сообщений.
ну и ведите контроль состояния модемов. если долго не отвечает(1-2мин) перегружайте снятием и подачей питания.