  1. #9

    По умолчанию

    правильно понимаю: используете овен Opc?
    в модулеx 16д(дн) только входы, выходов нет.
    этот вход/выход "беззнаковый короткий целый"
    какой параметр имеется ввиду?
    r.cn или r.cou ?
    r.cou-счетчик значения 0..65535 соответственно int16
    r.cn-битовая маска 0..65535
    boolean здесь в данном случае не подходит
    Вас, видимо, смутили двунаправленные стрелки около параметров в MasterScada.
    Это значит, что параметр можно как читать, так и писать. Например, r.cou-счетчик можно как считать. так и записать(например, обнулить)
    r.cn-битовая маска только на чтение, соответственно стрелочка только одна
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 09.12.2010 в 13:03.