Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МВА8 ---> Intouch

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Я бы скачал OPC клиент Matrikon... 100% средство проверки работы OPC клиентов.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Я бы скачал OPC клиент Matrikon... 100% средство проверки работы OPC клиентов.
    Благодарю за совет. С помощью Matrikon OPC Explorer удалось увидеть данные но только с овеновского OPC сервера по протоколу Овен. С овеновского ОРС сервера по протоколу Modbus по прежнему ноль. Что интересно, меняю протокол с помощью конфигуратора в МВА8 на ModbusRtu
    а по Овен протоколу данные в ОРС всё равно есть.

  3. #3

    По умолчанию

    Заработало. Нужно было питание передёрнуть, чтобы МВА8 в режим Modbus перешёл.