Цитата Сообщение от Vyacheslav_83 Посмотреть сообщение
Модуль эксплуатировался на объекте около месяца без замечаний. За день до сдачи объекта заказчику обнаружил, что модуль не отвечает на запросы плк. Установил перемычку Jp2, связался с модулем через заводские настройки, считал сетевые параметры. конфигуратор считал только несколько параметров: скорость 19200, адрес 512, кол-во стоп-бит 1. Остальные параметры выделены красным, с пометкой "пользователь. не могу раскодировать ответ". Соответственно, когда снимаю перемычку Jp2 и пытаюсь связаться с прибором, ничего не выходит.

Позже вычитал, что нужно защищать энергонезависимую память аппаратно, перемычкой Jp1… но увы, было уже поздно.

На форуме вычитал, что с такой же проблемой сталкивался Владимир А.Е. (сообщение от 24.08.2010). Проблему он решил перепрошивкой прибора. Прошивку ему выслал Кирилл Валюнин. Соответственно отправил им мыло с просьбой о помощи, но неизвестно когда они отреагируют, а сроки у меня горят!

Господа срочно нужна прошивка на мв110-16д…

Help Me!
Набор программ, в том числе и на смену прошивки, есть на официальном сайте ОВЕН по ссылке: http://www.owen.ru/soft/64572221
Единственное смущает, что в названии фигурирует какой-то МК110. Я делал конфигуратором МВ110. Выслал его Вам по почте.