  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, прошу прощения за поздний ответ - не видел.

    2) пример: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=50
    Использовал данный пример, и опять же стоит подключить модемы Сименс все сразу работает. Подключаю ПМ01 как только устанавливается непосредственно соединение между модемами проявляется ошибка Modem Fault 1 и ничего дальше не идет.
    Поясните что не так уже нет сил с бубном скакать.

    Что делаем с модемом после всех операций.
    Сбрасываю модем на заводские настройки AT&F
    AT+IPR=9600
    AT&W

    Перемычка 6,9 конечно же стоит.

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    3) Обратите внимание, что при подключении к ОВЕН ПЛК по RS-232 используется 3х проводная схема следовательно на модеме ПМ01 перемычки 6-9 (Х1) + dipы
    так же читайте: http://www.owen.ru/catalog/74944685
    перемычка есть а эффекта нет.

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    -Software flow control это управление потоком с использованием ножек, которых в ПЛК нет - схема 3х проводная по RS-232. Соответственно всегда NO.
    Зачем тогда вводить людей в заблуждение. В PLC_Configuration_OWEN.pdf на самой последней странице, самый последний абзац.

    В данном примере включен программный контроль потока (параметр «Software flow control»), при этом подразумевается, что в модеме также включен программный контроль потока (иначе возможны ошибки при работе с модемом).
    Последний раз редактировалось Relay24; 30.11.2010 в 19:31.