в рэ указано, что при выборе датчика 4-20 надо ввести минимум и максимум (еще интервал измерения и смещение точки). а что с остальными параметрами? вводить нули/единицы или оставлять "нет данных"?
также что делать при "датчик отключен"?
в рэ указано, что при выборе датчика 4-20 надо ввести минимум и максимум (еще интервал измерения и смещение точки). а что с остальными параметрами? вводить нули/единицы или оставлять "нет данных"?
также что делать при "датчик отключен"?
"нет данных"-а прибор подключен или вы используете режим оффлайн?
прибор еще не приехал, потому пока оффлайн.
значит в ненужных параметрах оставлять "нет данных", так?
подключите прибор к компьютеру, запустите конфигуратор. далее считаете с прибора все параметры. для тех каналов, где будут стоять 4..20 ма ставите соответствующее значение в тип датчика. далее записываете параметры, которые вы указали в 1м посте. другие параметры можете оставить без изменений.
а в случае неиспользуемых входов?
если вход не используется, необходимо установить на него перемычку (замкнуть контакты входа х-1, х-2 и х-3). в конфигураторе для соответствующего входа указать тип датчика "датчик отключен".
это все понятно, непонятно что делать с параметрами на входе с "датчик отключен". в теме примеров есть пример реализации трм1 на базе мва8, плк и панели. так вот там в конфиге мва на неиспользуемых входах выбрано "датчик отключен" и проставлены нули/единицы в параметрах этого входа. Но при этом
это значит, что когда я подключу прибор на месте других параметров вместо надписи "нет данных" будут 0/1 или также и останется "нет данных"?
Последний раз редактировалось swerder; 29.11.2010 в 10:08.
остальные параметры оставляйте без изменений.
надпись "нет данных" должны исчезнуть, когда подключите прибор.
Кирилл Валюнин, Flomaster, спасибо