подскажите, п-та, как на сп 270 в цифровом дисплее отображать нули (например 00003, 0014)? в ип 320 такая возможность была..
подскажите, п-та, как на сп 270 в цифровом дисплее отображать нули (например 00003, 0014)? в ип 320 такая возможность была..
Последний раз редактировалось ImmortalAV; 19.11.2010 в 17:38.
ПЛК 150 master, СП 270 slave. Не получается передать на панель бит, с приемом и передачей word все OK. В CodeSys видно, что на выходе он есть, а на панель не приходит.. И есть ли возможность менять на плк register input module,8-bit input module?
В панели Вы работаете с отдельным битом переменной типа word. Поэтому и записывать в панель необходимо word. В прикреплении файл проекта ПЛК. Панель я не менял.
увыжаемые знатоки! а мне никто не хочет помочь? или просто вопрос не увидели?
У вашей переменной адрес регистра: 2, а не 0. 0 в вашем примере это две 8 битовых переменных(0-15 бит, 0 регистр)..поэтому всё и пляшет при нажатии стрелок..
Ознакомьтесь с этой темой подробней, я выкладывал в ней рисунок по ссылке ,а также почитайте указанную документацию где всё описывается.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 22.11.2010 в 16:45.
спасибо, илья. и прошу прщения за мою невнимательность.
Я извиняюсь! А можно такую же миниатюру сделать по моему вопросу! Вопрос здесь
Последний раз редактировалось GSM73; 31.12.2010 в 07:25.