Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Кратковременное зависание ПЛК СПК210 из-за сбоя ядра

  1. #1

    По умолчанию Кратковременное зависание ПЛК СПК210 из-за сбоя ядра

    Через ~65 часов непрерывной работы произошло резкое кратковременное зависание контроллера и многократный рост времени выполнения задач в CODESYS без срабатывания программного или аппаратного Watchdog. Спустя ~18 секунд работа восстановилась самостоятельно, было не ожиданно и не приятно так как СПК управляет частотниками сетевых насосов на реальном рабочем объекте.
    Просмотрел журнал ядра и вот что нашел:
    На отметке [236616.638464] зафиксирован внутренний сбой планировщика реального времени (PREEMPT_RT) в потоке миграции задач:
    • BUG: scheduling while atomic: migration/0/17/0x00000002
    • cpu_stop: migration_cpu_stop(...) leaked preempt count
    • WARNING: CPU: 0 PID: 17 at kernel/stop_machine.c:518 cpu_stopper_thread+0xec/0x114
    В результате блокировки ядра на 18 секунд возникла задержка обработки прерываний (Unexpected interrupt latency) и произошел таймаут обращения к микросхеме RETAIN-памяти MRAM по внутренней шине USB-SPI:
    • [236618.363984] ch347-spi ch347-spi.2.auto: ch347_transfer_one_message: Write/read failed: -110

    В логе также есть ошибки по связи с пчв, но по факту их меньше чем 1 на 1000 запросов, что не критично.

    Кто что скажет? Из-за чего такое может произойти?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста - у вас включена консоль на RS-232?

    2026-11-23_6-35-31.png

    Мы сталкивались с багом, который имел достаточно похожее проявление; он воспроизводился только при включенном режиме консоли.
    Баг был исправлен, но пока что не выпущена прошивка, в состав которой вошло это исправление.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверил - консоль на RS-232 выключена.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ctakah133 Посмотреть сообщение
    Проверил - консоль на RS-232 выключена.
    Тогда, пожалуйста, понаблюдайте еще - будет ли эта проблема систематически повторяться? (например, раз в ~3 дня)
    Если да - то мы запросим ваш проект и попробуем воспроизвести ее у себя, чтобы иметь возможность отладить.

  5. #5

    По умолчанию

    Будем наблюдать.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! У меня такая же проблема на СПК 215. Мучаюсь уже не первый месяц. Контроллер может проработать несколько дней, затем также происходит многократный рост времени выполнения задач, доходил до 18 сек. При этом на при загрузке этого же проекта на СПК 110 (МО1) такой проблемы не возникает. Обращался по этому вопросу в техподдержку, там посоветовали изменить время цикла задачи VISU_TASK с 150мс на 200мс, изменить запись тренда на флэш накопитель и незначительные изменения в коде программы, при этом два дня назад всё равно ситуация повторилась.Снимок экрана 2026-11-24 082833.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksonsvforum Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня такая же проблема на СПК 215. Мучаюсь уже не первый месяц. Контроллер может проработать несколько дней, затем также происходит многократный рост времени выполнения задач, доходил до 18 сек. При этом на при загрузке этого же проекта на СПК 110 (МО1) такой проблемы не возникает. Обращался по этому вопросу в техподдержку, там посоветовали изменить время цикла задачи VISU_TASK с 150мс на 200мс, изменить запись тренда на флэш накопитель и незначительные изменения в коде программы, при этом два дня назад всё равно ситуация повторилась.Снимок экрана 2026-11-24 082833.png
    Добрый день.
    Приложите, пожалуйста, логи: Состояние - Журналы - Журнал ядра - кнопка Скачать (RAW)

  8. #8

    По умолчанию

    Хорошо, выкладываю.kernel (1).txt

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, мы изучим описанную в теме проблему.
    Когда появится какая-то информация по ней - я отпишусь здесь.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Спасибо, мы изучим описанную в теме проблему.
    Когда появится какая-то информация по ней - я отпишусь здесь.
    Спасибо! Будем ждать.

Похожие темы

  1. Состояние ядра ПЛК: остановлено
    от fatlortroll в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2024, 15:20
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:04
  4. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •