Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9171819
Показано с 181 по 186 из 186

Тема: ST функции OWEN Logic

  1. #181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Для таймеров TON достаточно сбросить (переключить) бит на входе, на один цикл программы.
    Для TP и TOF, кроме переключения бита на входе, лучше обнулить вход задачи времени PT.

    Важно так же вызов таймера, производить вне конструкции IF....THEN
    Спасибо, все получилось!!!

  2. #182

    По умолчанию

    Не знал что инструкцию:
    TON_1(I := TRUE, T := UDINT_TO_TIME (Timer_V * 1000));
    можно (нужно) повторить в виде
    TON_1(I := FALSE, T := T#0ms);

  3. #183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andron007 Посмотреть сообщение
    Не знал что инструкцию:
    TON_1(I := TRUE, T := UDINT_TO_TIME (Timer_V * 1000));
    можно (нужно) повторить в виде
    TON_1(I := FALSE, T := T#0ms);
    Лучше на входе задать переменную и уже её переключать в условиях, так же как и задачу времени.
    TON_1(I := In, T :=PT); тогда достаточно одного вызова таймера. И для TON обнулять вход Т не нужно.
    Последний раз редактировалось Trevor; Вчера в 13:12.

  4. #184

    По умолчанию

    Не всегда получается в каждом цикле выполнять одну и туже инструкцию, а тут оказалось их можно несколько создать для одного таймера.

  5. #185

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andron007 Посмотреть сообщение
    Не всегда получается в каждом цикле выполнять одну и туже инструкцию, а тут оказалось их можно несколько создать для одного таймера.
    Вы пропустили важное дополнение, вызов таймера надо производить вне конструкции IF....THEN или других.
    Тогда не надо вызывать таймер несколько раз и таймер всегда будет доступен, управляете вы только входом TON.
    Последний раз редактировалось Trevor; Вчера в 15:36.

  6. #186

    По умолчанию

    Согласен, вы правы. Таймер желательно вызывать где нибудь в начале или конце программы где нет комманд ветвления. Ну я через другое место залез))). Завтра перепишу свои художества.

Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9171819

Похожие темы

  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •