Страница 99 из 99 ПерваяПервая ... 4989979899
Показано с 981 по 987 из 987

Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

  1. #981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
    Версия 3.3.378.0 не работает менеджер компонентов. нет связи.
    Ответ тех. поддержки:

    Добрый день.

    На сервере технически проблемы. Сегодня должны починить. Если вам необходимо скачать макросы из менеджера компонентов, то можете установить их отсюда

    https://ftp.owendigital.ru/softupdat...ineComponents/






    С Уважением,





    Лукожев Ильяс Хусенович


    Инженер технической поддержки ОВЕН


    Тел:8-800-775-63-83 (бесплатно)


    e-mail: support@owen.ru

  2. #982

    По умолчанию

    как я смотрю - не починили... А без него крайне сложно!

  3. #983
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2009
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Ну и как надеяться на ОВЕН??? Понедельник - ничего не сделано...

  4. #984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
    Ну и как надеяться на ОВЕН??? Понедельник - ничего не сделано...
    На предыдущей странице всё написано, ставите версию Owen Logic2.10.367 или ниже, скачиваете макросы в локальную биб-ку и работаете.
    Или скачиваете макросы отсюда https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...ineComponents/

  5. #985

    По умолчанию

    Здравствуйте ! А у меня вопрос о макросе Heat_W (управление водяным нагревателем),
    точнее о входных параметрах макроса ib_Termostat (bооl), сигнал от защитного термостата и
    ua_Trw_Fr (float), температура замерзания калорифера.
    Может быть подскажите,температура замерзания калорифера, эта температура, которую
    измерил датчик обратной воды и произвольно заданное значение которой будет считаться температурой замерзания ?
    А сигнал от защитного термостата, это сигнал булевская 1 или 0, который снимается в зависимости от заданной уставки,
    ниже 0, выше 1, и контроллируется по этому сигналу температура приточного воздуха ?

  6. #986
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ! А у меня вопрос о макросе Heat_W (управление водяным нагревателем),
    точнее о входных параметрах макроса ib_Termostat (bооl), сигнал от защитного термостата и
    ua_Trw_Fr (float), температура замерзания калорифера.
    Может быть подскажите,температура замерзания калорифера, эта температура, которую
    измерил датчик обратной воды и произвольно заданное значение которой будет считаться температурой замерзания ?
    А сигнал от защитного термостата, это сигнал булевская 1 или 0, который снимается в зависимости от заданной уставки,
    ниже 0, выше 1, и контроллируется по этому сигналу температура приточного воздуха ?
    Если температура обратной воды (ia_Trw) станет ниже температуры замерзания (ua_Trw_Fr), то, при некоторых дополнительных условиях, будет сформирована авария замерзания по обратной воде
    Защитный термостат (ib_Termostat) - это воздушный капиллярный термостат, который растянут на выходе калорифера. Соответственно, если он замкнут, то все хорошо, если разомкнут, то, при некоторых дополнительных условиях, будет сформирована авария замерзания по воздушному термостату

    З.Ы. Не нравится мне, что авария замерзания по воздушному термостату отслеживается только в режиме "Зима". Если установка с ручным переключением, то можно и разморозить теплообменник
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.11.2026 в 15:01.

  7. #987

    По умолчанию

    Можете пояснить , " то при некоторых дополнительных условиях" к температуре замерзания обратной воды (ua_Twr_Fr) и срабатыванию защитного термостата (ib_Termostat) возникнут аварии по обратной воде и по воздушному термостату, какие это дополнительные условия ?

    "Если установка с ручным переключением", имеете в виду переключение
    режима зима/лето по кнопке (макрос ls _Winter) ?

Страница 99 из 99 ПерваяПервая ... 4989979899

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •