Тема: ПОМОЩЬ С КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ ПЖ

  1. #1

    Post ПОМОЩЬ С КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ ПЖ

    Всем здравствуйте!
    Здесь я знаю сидят знающие люди, может кто подскажет.
    Есть вот такая схема автоматизации, мне требуется сделать развернутую с "подвалом". Подвал у меня делится на "приборы по месту", "Шкаф ПЛК", "Интерфейс HMI".
    Преподаватель нарисовал вот такую схему. У меня совсем другая. FY стоит над клапаном, на фото нет, линия действия "3".
    Может есть неравнодушные, кто подскажет???
    Снимок экрана 2026-11-09 19561211111.png
    photo_2026-11-13_21-59-53.jpg
    Снимок экрана 2026-11-13 220907.png

  2. #2

    По умолчанию

    По ГОСТ 21.208-2013 FY - Вычислительное устройство, вероятно, какой-то преобразователь в значение расхода. Так что преподаватель прав.
    Вероятно, преподаватель показал на рисунке диафрагму (FE), дифманометр (FT), преобразователь в расход (FY). FY может быть каким-нибудь ТРМ с корнеизвлекающей функцией и возможностью вывода вычислений на AO для передачи в ПЛК.

    В общем, смотрите в ГОСТ 21.208-2013.

  3. #3

    По умолчанию

    Y-ком могут обзывать любой преобразователь. В Вашем случае это преобразователь эл. синала в пневматический, то есть электропневмопозиционер, так как в поле пошла электрическая связь (пунктир), а в случае преподавателя преобразователь сигнала расхода в "что-то", известное только ему. Свзяь указана электрическая (пунктир), значит это отдельное устройство и это не преобразователь воздух-электр. Если расходчик 4-20 mA, то никакой преобразователь не нужен, если это не корнеизвлечение, которое может выполнятся на борту расходчика или ПЛК. Это может быть преобразование объёмного расхода в массовый или приведенный к нормальным условиям. Но указано, что расход в кг/час, значит нет. Опять же, зачем ставить отдельное устройство, если всё можно делать на борту ПЛК.

    Если среда взрывоопасная в котельной, это может быть барьер, но тогда где он на выходе на клапан?

    В общем, Ваш вариант более правилен в современных условиях, чем преподавателя, но всем ясно куда может вылиться этот спор ))

    И кстати, хоть ГОСТ и существует, но составление схем автоматизации - это процесс очень творческий. Разные люди нарисуют разные схемы на один и тот же контур. Особенно если исопльзуется старое щитовое + современное цифровое оборудование. На старых или бедных установках можно такие уродские контуры найти.

    И еще: у преподавателя кнопки управления клапаном нарисованы на уровне щита. Такое только в пневматических схемах, иначе кнопки бы заходили в ПЛК. При применнеии ЧМИ они должны быть на уровне ЧМИ.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 19:02
  2. Проблемы с проектом для ПЛК304
    от GIR в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 14:27
  3. Помощь с проектом. Убрали реле - проект не работает
    от sdika в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 23:07
  4. помогите с проектом!!!
    от КИП42 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 14:42
  5. помогите с проектом теплицы
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 02:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •