Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Ошибки при опросе по Modbus

  1. #1

    Lightbulb Ошибки при опросе по Modbus

    Добрый

    RS-485
    Длина линии ~100м, кабель КИС-П 1х2х0,78
    Настройки 115200 8N1, на стороне SLA-8DIN-M установлен резистор 120 Ом

    1) Ноутбук + ModbusPoll + MoxaUport 1150 + SLA-8DIN-M. Интервал опроса ставлю 5мс
    Всё идеально, ни одной ошибки чтения

    2) Тот же самый модуль
    СПК210-15 + RS485 №3 + SLA-8DIN-M. Таймаут 100мс (в 20 раз больше, чем на MOXA!)
    Резистор 120 Ом включен на плате (без резистора картина та же)
    Периодически проскакивают ошибки. На каждую тысячу запросов - одна/две/три
    В задаче цикла шины стоит таск на 10мс
    Чтение: Безымянный.png Безымянный2.png Безымянный3.png
    Ошибки: Безымянный4.png

    На самом деле, это некритично, но пока модуль только один. В плане - три десятка. Если каждый будет так моросить, то начнутся проблемы
    В данном проекте опрашивать нужно быстро. Скорость опроса в приоритете
    И это при том, что у MOXA даже нет резистора на 120 Ом (или есть где-то внутри?)
    В любом случае - это реально исправить?
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    По правилам, резистор 120 Ом ставится на обоих концах линии. Если нет резистора, ставьте внешний. Проверить наличие резистора, просто ткнуть мультиметром.
    На 100 метрах провод Витая пара, должен быть экранированный с заземлением с одной стороны, у ПЛК. Если скорость в приоритете, выполняйте все требования.
    Хотя 1-3 ошибки на 1000 запросов это фигня.
    Когда повесите 30 модулей выплывет другая проблема, скорость опроса всех модулей, обмен надо оптимизировать.
    Выбросить шаблоны,Читать только нужное Группой регистров.
    Последний раз редактировалось Trevor; 09.11.2026 в 11:08.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    По правилам, резистор 120 Ом ставится на обоих концах линии. Если нет резистора, ставьте внешний. Проверить наличие резистора, просто ткнуть мультиметром.
    На 100 метрах провод Витая пара, должен быть экранированный с заземлением с одной стороны, у ПЛК. Если скорость в приоритете, выполняйте все требования.
    Хотя 1-3 ошибки на 1000 запросов это фигня.
    Когда повесите 30 модулей выплывет другая проблема, скорость опроса всех модулей, обмен надо оптимизировать.
    Выбросить шаблоны,Читать только нужное Группой регистров.
    По правилам, резистор 120 Ом ставится на обоих концах линии - он на обоих. Я имел в виду, что на MOXA его вообще нет, но всё работает стабильно. А на ОВЕН он есть - но стабильно не работает
    На 100 метрах провод Витая пара, должен быть экранированный с заземлением с одной стороны - всё так, см. кабель КИС-П 1х2х0,78
    Выбросить шаблоны,Читать только нужное Группой регистров. - так и делаю (см. принтскрин) . P.S., это не ОВЕНовский модуль - шаблонов там всё равно нет

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    По правилам, резистор 120 Ом ставится на обоих концах линии - он на обоих. Я имел в виду, что на MOXA его вообще нет, но всё работает стабильно. А на ОВЕН он есть - но стабильно не работает
    На 100 метрах провод Витая пара, должен быть экранированный с заземлением с одной стороны - всё так, см. кабель КИС-П 1х2х0,78
    Выбросить шаблоны,Читать только нужное Группой регистров. - так и делаю (см. принтскрин) . P.S., это не ОВЕНовский модуль - шаблонов там всё равно нет
    Вы случайно не путаете подтягивающие резисторы с резистором 120 Ом, это разные вещи, для разных целей.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Вы случайно не путаете подтягивающие резисторы с резистором 120 Ом, это разные вещи, для разных целей.
    С сайта ОВЕН: Адаптер и интерфейс RS-485-3 имеют встроенные согласующие резисторы (120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей.
    Вот этот резистор тумблером и включаю. В итоге, ОВЕН даёт ошибки
    MOXA в той же линии - без ошибок

  6. #6

    По умолчанию

    если задачу сделать 5мсек, а триггер 10? Вообще сомневаюсь, что имеет смысл ставить триггер меньше 20мсек. Ещё можно в опрашиваемом устройстве поставить задержку ответа хотя бы 1мсек, если там есть такая настройка. Если есть возможность, посмотрите реальные логи опроса с ноутбука, время запроса-ответа, возможно, моха ставит паузы перед повторным запросом

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    если задачу сделать 5мсек, а триггер 10? Вообще сомневаюсь, что имеет смысл ставить триггер меньше 20мсек. Ещё можно в опрашиваемом устройстве поставить задержку ответа хотя бы 1мсек, если там есть такая настройка. Если есть возможность, посмотрите реальные логи опроса с ноутбука, время запроса-ответа, возможно, моха ставит паузы перед повторным запросом
    На СПК по документации нельзя задачу ставить менее 10мс, эта инфа с сайта ОВЕНа
    На SLA-8DIN-M настройки задержки нет
    По поводу паузы: ОВЕН должен сам ставить такую паузу (пауза между фреймами), там у меня 10мс

  8. #8

    По умолчанию

    Поставил 57600, всё стало идеально, ни одной ошибки
    Скорость, по идее, должна стать в 2 раза меньше, но что ж поделать
    Делаем вывод, что ОВЕН не умеет в 115200...

    Возможно, дело в этом:
    на портах RS-485-1, RS-485-2, RS-485-3 имеются подтягивающие резисторы. Сопротивление резисторов соответственно равно 1 кОм, 1 кОм, 10 кОм;
    Разные резисторы на разных компортах
    RS-485-1 и RS-485-2 у меня заняты, поменять я их не могу, т.к., проект уже в работе. Возможно, на другом компорту и заработало бы

    Всем спасибо за подсказки

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    На СПК по документации нельзя задачу ставить менее 10мс, эта инфа с сайта ОВЕНа
    На SLA-8DIN-M настройки задержки нет
    По поводу паузы: ОВЕН должен сам ставить такую паузу (пауза между фреймами), там у меня 10мс
    Ссылку пожалуйста, с Овен работаю давно и в первый раз слышу такое. Задачи для модбас у меня всегда отдельные, всегда 5 мсек

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    На СПК по документации нельзя задачу ставить менее 10мс, эта инфа с сайта ОВЕНа
    На SLA-8DIN-M настройки задержки нет
    По поводу паузы: ОВЕН должен сам ставить такую паузу (пауза между фреймами), там у меня 10мс
    Пауза между фреймами это другое. Я про то, что интерфейс у панели, возможно, не успевает переключиться на приём и вот тогда задержка ответа на слейве поможет

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 17:19
  3. ПЛК 110 проблема при опросе по Modbus TCP
    от xrus в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 08:58
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  5. Наложение памяти при опросе по Modbus
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 10:01

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •