Сообщение от
Trevor
По правилам, резистор 120 Ом ставится на обоих концах линии. Если нет резистора, ставьте внешний. Проверить наличие резистора, просто ткнуть мультиметром.
На 100 метрах провод Витая пара, должен быть экранированный с заземлением с одной стороны, у ПЛК. Если скорость в приоритете, выполняйте все требования.
Хотя 1-3 ошибки на 1000 запросов это фигня.
Когда повесите 30 модулей выплывет другая проблема, скорость опроса всех модулей, обмен надо оптимизировать.
Выбросить шаблоны,Читать только нужное Группой регистров.