  1. #29
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Во первых, в МС4 есть язык ST, пишите упаковку, распаковку через точку, как в ПЛК. Никаких биб-к вообще не надо.
    Например b0:=W0.0; b1:=W0.1;

    Во вторых в обычном Оскат, есть упаковка и распаковка только байта.
    В принципе использую 3 Языка FSD ST CU 2026-11-04_14-29-23.png




    2026-11-04_14-19-24.png


    В СИ обычно использовал оператор IF ELSE маску накладывал
    То есть b0:=W0.0; b1:=W0.1; b0, b1 Это параметр байт W0.0 , W0.1 W0 - регистр
    ( целое число без знака)
    и соответственно 0 бит и 1 бит регистра
    и соответственно W0.0 := b0; W0.1 := b1; Спасибо век живи век учись . Проверю , что компактнее
    и удобно .
    FSD или ST Ущё раз спасибо.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.11.2026 в 14:48.

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •