Всем, Добрый день.
Имеется связка ОВЕН ПЛК210-01 и аналоговый модуль МВ210-101.
Две точки регулирования - мощность горелки "Больше-меньше" в котловом контуре и 3-х ходовой клапан в системе контура отопления, тоже "больше-меньше"
Регулятор и ШИМ работают в отдельных задачах. Выбрал регулятор от Util.PID.
1)Столкнулся со следующей проблемой - так как аналоговый модуль меленный и получает от термосопротивлений данные температуры долго(более 2с), то период рассчета значений ПИД-регулятора сделал чуть большим - 3с, чтобы не отваливалась диф.часть регулятора при перерасчете. НО при этом , так как котел мощный, то регулирование и горелки и 3-х ходового очень хаотичным с большими перерегулированиям. Получилось сделать вменяемое регулирование, только при уменьшении периода перерасчета ПИД-рег. до 1с, соответственно начала отваливаться диф.часть на 2 рассчета из 3, что дает всплески выхода регулятора. Что с этим можно сделать, чтобы рассчетная часть регулятора не скакала, а плавно нарастала/убывала при регулировании?
2)Также до этого в основном работал с Siemens и его FB41, где диф.часть более хитрая и есть параметр tm_lag для отсчекания всплесков и собственный ШИМ , не могу понять почему если задать пределы регулятора , как я привык от -100(меньше) до +100(больше), то регулятору прям очень плохо становится(хотя интегральную часть я уменьшал для компенсации "холостого хода" математики регулятора для диапозона -100..100)?
Если кто знает, то прошу поясните по поводу двух данных вопросов.
Также, если у кого-нибудь есть возможность, киньте суда блок регулирования по медленной температуре с первичными или настроенными коэффициентам(чтобы было понимание от чего отталкиваться), чтобы было понимание какими регуляторами и блоками на ОВЕН пользуются и используют ли фильтры аналоговых сигналов


Ответить с цитированием