Страница 494 из 496 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 4953

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4931

    По умолчанию

    Всем привет, у меня такая задача из уника, сделать проект вентиляции(все в эмуляции), по схеме у меня есть нагреватель воздуха и клапан регулирующий насколько сильно нагреть нужно, по заданию нужно добавить пид регулятор для клапана, даннных от препода нет для настройки, какие оптимальные настройки можно выбрать и почему? Взял бы настройки от ИИ, но за это наказание реферат от руки 15стр

  2. #4932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mafioffnik Посмотреть сообщение
    Всем привет, у меня такая задача из уника, сделать проект вентиляции(все в эмуляции), по схеме у меня есть нагреватель воздуха и клапан регулирующий насколько сильно нагреть нужно, по заданию нужно добавить пид регулятор для клапана, даннных от препода нет для настройки, какие оптимальные настройки можно выбрать и почему? Взял бы настройки от ИИ, но за это наказание реферат от руки 15стр
    Не надо писать во всех темах сразу.
    Вам уже ответили https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488684

  3. #4933

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите по работе сетевых переменных modbus slave в ПР200. Из прочитанных тем понял, что они энергонезависимые. Но непонятно, запись в энергонезависимую часть памяти пишется при каждой записи по modbus, или при изменении значения?
    Иными словами, убью ли я память пр200 циклической записью одинакового значения в регистры modbus slave?

  4. #4934
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите по работе сетевых переменных modbus slave в ПР200. Из прочитанных тем понял, что они энергонезависимые. Но непонятно, запись в энергонезависимую часть памяти пишется при каждой записи по modbus, или при изменении значения?
    Иными словами, убью ли я память пр200 циклической записью одинакового значения в регистры modbus slave?
    Программа крутится в ОЗУ ПР200, при выключении питания в ПР формируется соответствующая команда и энергонезависимые переменные пишутся в энергонезависимую память, короче, примерно как-то так, но какой смысл нагружать сеть если в этом нет необходимости, мне кажется это неправильно и вредно, короче, лучше сделать по-человечьи, я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4935

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите по работе сетевых переменных modbus slave в ПР200. Из прочитанных тем понял, что они энергонезависимые. Но непонятно, запись в энергонезависимую часть памяти пишется при каждой записи по modbus, или при изменении значения?
    Иными словами, убью ли я память пр200 циклической записью одинакового значения в регистры modbus slave?
    Ничего с регистрами слейва не случиться, онлайн все работает в ОЗУ, но записывать лучше всё таки по изменению. Читать можно постоянно, циклически.
    Запись в энергонезависимые регистры происходит только при выключении питания.

  6. #4936

    По умолчанию

    Помогите разобраться. Почему значение времени постоянно записывается в переменную TimeStart и не выполняется условие проверки этой переменной на равенство T#0s?
    Timer.png
    Причем если этот код засунуть в ФБ а не функцию, то работает как положено.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось tabolt; 20.10.2026 в 19:10.

  7. #4937

    По умолчанию

    Функция - по определению - НЕ сохраняет значений внутренних переменных (из блока var - end_var), поэтому при каждом вызове эти переменные сначала инициализируются, а потом обрабатываются кодом.

    ФБ - по определению - сохраняет значения всех внутренних переменных, поэтому инициализация выполняется один раз при создании экземпляра.

  8. #4938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Функция - по определению - НЕ сохраняет значений внутренних переменных (из блока var - end_var), поэтому при каждом вызове эти переменные сначала инициализируются, а потом обрабатываются кодом.

    ФБ - по определению - сохраняет значения всех внутренних переменных, поэтому инициализация выполняется один раз при создании экземпляра.
    Понял, Спасибо!

  9. #4939

    По умолчанию

    Еще вопрос. Можно ли внутри ФБ переменную из блока var - end_var сделать энергонезависимой?

  10. #4940

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tabolt Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Можно ли внутри ФБ переменную из блока var - end_var сделать энергонезависимой?
    Можно, только не из var - end_var, её надо завести с выхода на вход, снаружи блока и присвоить в энергонезависимую переменную.
    Посмотрите пример Опер таймера здесь, 2 и 3 пример
    ФБ времени в ПР205 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8

    В самом var - end_var можно только, переменную типа константы с присвоением начального значения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2026 в 22:00.

Страница 494 из 496 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •