Страница 1193 из 1194 ПерваяПервая ... 1936931093114311831191119211931194 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,921 по 11,930 из 11937

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11921

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    Добрый день, сделал проект для панели HCFA с подключением двух регуляторов TRM10 по rs485, регуляторы настроены, вроде прописал все адреса регистров на кнопках проекта, ничего не работает, пишет фразу нет подключения. Ранее делал проекты на weintek со связью по ethernet, там вроде разобрался. Не могли бы Вы поделиться или дать ссылку на проект со связью регуляторов OWEN по rs485, мне проще будет посмотреть типовой проект, чем описывать что я делал/не делал в своём проекте. Заранее благодарен!
    Панель редкая, никто вам проект не даст. Выкладывайте настройки панели скринами и настройки переменных.
    Можете выложить ссылку на конфигуратор панели.

  2. #11922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    Добрый день, сделал проект для панели HCFA с подключением двух регуляторов TRM10 по rs485, регуляторы настроены, вроде прописал все адреса регистров на кнопках проекта, ничего не работает, пишет фразу нет подключения. Ранее делал проекты на weintek со связью по ethernet, там вроде разобрался. Не могли бы Вы поделиться или дать ссылку на проект со связью регуляторов OWEN по rs485, мне проще будет посмотреть типовой проект, чем описывать что я делал/не делал в своём проекте. Заранее благодарен!
    Интересный у них конфигуратор, копия старой EBPro, только русский перевод очень кривой.
    Настройки примерно такие (используемый порт его настройки сами устанавливайте)
    изображение_2026-10-20_194052679.png

  3. #11923
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Интересный у них конфигуратор, копия старой EBPro, только русский перевод очень кривой.
    Настройки примерно такие (используемый порт его настройки сами устанавливайте)
    изображение_2026-10-20_194052679.png
    Спасибо, частично заработало. Я прописал оба регулятора, но показываются параметры только одного, номера устройств прописал те, которые в регуляторах и обращение по ним. Сделал ещё дисплей аварий, там разделил ошибки каждого на разные категории. Сначала показывался первый регулятор, зашил новую версию и теперь вижу параметры только второго. Подскажите, пожалуйста, в чём нюанс?

  4. #11924

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    Спасибо, частично заработало. Я прописал оба регулятора, но показываются параметры только одного, номера устройств прописал те, которые в регуляторах и обращение по ним. Сделал ещё дисплей аварий, там разделил ошибки каждого на разные категории. Сначала показывался первый регулятор, зашил новую версию и теперь вижу параметры только второго. Подскажите, пожалуйста, в чём нюанс?
    Адреса регуляторов разные ввели в настройках регуляторов и в двух устройствах, добавленных в панель?

  5. #11925
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Адреса регуляторов разные ввели в настройках регуляторов и в двух устройствах, добавленных в панель?
    Безымянный.png
    Да, такие же как были в настроенных регуляторах

  6. #11926

    По умолчанию

    Получается, что каждый ТРМ10 на собственном интерфейсе - на отдельном порте RS-485 панели.

    Если панель - клон Weintek, то адрес устройства можно записать с адресом регистра. Нужно только порт (его символьное обозначение в проекте) правильно выбрать при описании тега.
    В описании адресов (тегов) в поле адреса для устройства с адресом 24 и регистром 548 указывается «24#548»

    Попробуйте читать какие-нибудь значения из ТРМ. Проверьте адреса регистров - они могут у панели начинаться с 1, но при обращении к ТРМ10 будет использоваться адрес 0.
    Т.е. проверьте обращение с адресами, смещёнными на +1 и -1.
    И, лучше, начните чтение с целочисленных регистров, т.к. при чтении float может потребоваться перестановка принимаемых байт.
    Последний раз редактировалось FPavel; 20.10.2026 в 20:16.

  7. #11927

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Да, такие же как были в настроенных регуляторах
    У вас же СОМ порты разные, а висят небось на 1 порту. Порт один, а слейв адреса должны быть разные.

  8. #11928
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо, коллеги, разобрался, поскольку есть битовые адреса состояний - буду физически подключать к разным портам, там не могу же задавать адреса устройства

  9. #11929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    буду физически подключать к разным портам, там не могу же задавать адреса устройства
    Очень возможно, что подключить и к одному порту.

    На вкладке настроек подключения указывается "адрес станции" - он может соответствовать 1-му ТРМ. А для обращения ко второму ТРМ нужно при описании тега указать не просто адрес регистра, но и сетевой адрес ТРМ разделив их "решёткой"

    Например, адрес указан 24#548
    В описании адресов (тегов) в поле адреса для устройства с адресом 24 и регистром 548 указывается 24#548

  10. #11930
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Очень возможно, что подключить и к одному порту.

    На вкладке настроек подключения указывается "адрес станции" - он может соответствовать 1-му ТРМ. А для обращения ко второму ТРМ нужно при описании тега указать не просто адрес регистра, но и сетевой адрес ТРМ разделив их "решёткой"

    Например, адрес указан 24#548
    В описании адресов (тегов) в поле адреса для устройства с адресом 24 и регистром 548 указывается 24#548
    Спасибо, да, я это понял, но у меня ещё есть адрес регистра(HEX) 1008 и его бит 00 – ошибка на входе 1, соответственно в поле адреса пишу 100800, там не получается писать адрес устройства (например 24#100800), программа пишет что так нельзя, поскольку указан бит

Страница 1193 из 1194 ПерваяПервая ... 1936931093114311831191119211931194 ПоследняяПоследняя