Интересный у них конфигуратор, копия старой EBPro, только русский перевод очень кривой.
Настройки примерно такие (используемый порт его настройки сами устанавливайте)
изображение_2026-10-20_194052679.png
Спасибо, частично заработало. Я прописал оба регулятора, но показываются параметры только одного, номера устройств прописал те, которые в регуляторах и обращение по ним. Сделал ещё дисплей аварий, там разделил ошибки каждого на разные категории. Сначала показывался первый регулятор, зашил новую версию и теперь вижу параметры только второго. Подскажите, пожалуйста, в чём нюанс?
Безымянный.png
Да, такие же как были в настроенных регуляторах
Получается, что каждый ТРМ10 на собственном интерфейсе - на отдельном порте RS-485 панели.
Если панель - клон Weintek, то адрес устройства можно записать с адресом регистра. Нужно только порт (его символьное обозначение в проекте) правильно выбрать при описании тега.
В описании адресов (тегов) в поле адреса для устройства с адресом 24 и регистром 548 указывается «24#548»
Попробуйте читать какие-нибудь значения из ТРМ. Проверьте адреса регистров - они могут у панели начинаться с 1, но при обращении к ТРМ10 будет использоваться адрес 0.
Т.е. проверьте обращение с адресами, смещёнными на +1 и -1.
И, лучше, начните чтение с целочисленных регистров, т.к. при чтении float может потребоваться перестановка принимаемых байт.
Последний раз редактировалось FPavel; 20.10.2026 в 20:16.
Спасибо, коллеги, разобрался, поскольку есть битовые адреса состояний - буду физически подключать к разным портам, там не могу же задавать адреса устройства
Очень возможно, что подключить и к одному порту.
На вкладке настроек подключения указывается "адрес станции" - он может соответствовать 1-му ТРМ. А для обращения ко второму ТРМ нужно при описании тега указать не просто адрес регистра, но и сетевой адрес ТРМ разделив их "решёткой"
Например, адрес указан 24#548
В описании адресов (тегов) в поле адреса для устройства с адресом 24 и регистром 548 указывается 24#548