  1. #11931
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Интересный у них конфигуратор, копия старой EBPro, только русский перевод очень кривой.
    Настройки примерно такие (используемый порт его настройки сами устанавливайте)
    Вложение 90731
    Спасибо, частично заработало. Я прописал оба регулятора, но показываются параметры только одного, номера устройств прописал те, которые в регуляторах и обращение по ним. Сделал ещё дисплей аварий, там разделил ошибки каждого на разные категории. Сначала показывался первый регулятор, зашил новую версию и теперь вижу параметры только второго. Подскажите, пожалуйста, в чём нюанс?

  2. #11932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    Спасибо, частично заработало. Я прописал оба регулятора, но показываются параметры только одного, номера устройств прописал те, которые в регуляторах и обращение по ним. Сделал ещё дисплей аварий, там разделил ошибки каждого на разные категории. Сначала показывался первый регулятор, зашил новую версию и теперь вижу параметры только второго. Подскажите, пожалуйста, в чём нюанс?
    Адреса регуляторов разные ввели в настройках регуляторов и в двух устройствах, добавленных в панель?

  3. #11933
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Адреса регуляторов разные ввели в настройках регуляторов и в двух устройствах, добавленных в панель?
    Безымянный.png
    Да, такие же как были в настроенных регуляторах

  4. #11934

    По умолчанию

    Получается, что каждый ТРМ10 на собственном интерфейсе - на отдельном порте RS-485 панели.

    Если панель - клон Weintek, то адрес устройства можно записать с адресом регистра. Нужно только порт (его символьное обозначение в проекте) правильно выбрать при описании тега.
    В описании адресов (тегов) в поле адреса для устройства с адресом 24 и регистром 548 указывается «24#548»

    Попробуйте читать какие-нибудь значения из ТРМ. Проверьте адреса регистров - они могут у панели начинаться с 1, но при обращении к ТРМ10 будет использоваться адрес 0.
    Т.е. проверьте обращение с адресами, смещёнными на +1 и -1.
    И, лучше, начните чтение с целочисленных регистров, т.к. при чтении float может потребоваться перестановка принимаемых байт.
    Последний раз редактировалось FPavel; 20.10.2026 в 20:16.

  5. #11935

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Да, такие же как были в настроенных регуляторах
    У вас же СОМ порты разные, а висят небось на 1 порту. Порт один, а слейв адреса должны быть разные.

  6. #11936
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо, коллеги, разобрался, поскольку есть битовые адреса состояний - буду физически подключать к разным портам, там не могу же задавать адреса устройства

  7. #11937

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    буду физически подключать к разным портам, там не могу же задавать адреса устройства
    Очень возможно, что подключить и к одному порту.

    На вкладке настроек подключения указывается "адрес станции" - он может соответствовать 1-му ТРМ. А для обращения ко второму ТРМ нужно при описании тега указать не просто адрес регистра, но и сетевой адрес ТРМ разделив их "решёткой"

    Например, адрес указан 24#548
    В описании адресов (тегов) в поле адреса для устройства с адресом 24 и регистром 548 указывается 24#548

  8. #11938
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Очень возможно, что подключить и к одному порту.

    На вкладке настроек подключения указывается "адрес станции" - он может соответствовать 1-му ТРМ. А для обращения ко второму ТРМ нужно при описании тега указать не просто адрес регистра, но и сетевой адрес ТРМ разделив их "решёткой"

    Например, адрес указан 24#548
    В описании адресов (тегов) в поле адреса для устройства с адресом 24 и регистром 548 указывается 24#548
    Спасибо, да, я это понял, но у меня ещё есть адрес регистра(HEX) 1008 и его бит 00 – ошибка на входе 1, соответственно в поле адреса пишу 100800, там не получается писать адрес устройства (например 24#100800), программа пишет что так нельзя, поскольку указан бит

  9. #11939

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай799 Посмотреть сообщение
    Спасибо, да, я это понял, но у меня ещё есть адрес регистра(HEX) 1008 и его бит 00 – ошибка на входе 1, соответственно в поле адреса пишу 100800, там не получается писать адрес устройства (например 24#100800), программа пишет что так нельзя, поскольку указан бит
    А почему в HEX, в DEC пробовали ?
    Можно написать так 24#410400 или так 24#4104.00
    Мало того, быты могут быть со сдвигом +1, тогда 24#4104.01, проверяйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2026 в 22:04.

  10. #11940

    По умолчанию

    Доброго времени!
    Подскажите по энкодеру на ПР205. Не сохраняются значения после выключения питания. Это нормально? Вроде в документации указано что быстрые входы энергонезависимы? (другие переменные сохраняются)
    upd. Значение счётчика импульсов сохраняется. Что и указано в инструкции. А вот значения энкодера не сохраняются. Что, вроде как инструкции не противоречит...