    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    А вот термосопротивление ( преобразователь температуры) КТПТР-05 с НСХ 100П к тепловычислителям
    подключается по четырем проводам на четыре клеммы в тепловычислителях отсюда и был вопрос.

    Измерил сопротивление двух проводов к датчику температуры, оно составило 1,6 Ом.
    Ведь без компенсации сопротивления показания температуры будут завешены ?
    Да, аж на 0,41 °С (для Pt1000)
    Последний раз редактировалось Dimensy; 12.10.2026 в 15:33.

  2. #1492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Измерил сопротивление двух проводов к датчику температуры, оно составило 1,6 Ом.
    Ведь без компенсации сопротивления показания температуры будут завешены ?
    Кто вам мешает проверить, хоть в эмуляции ? 1 Разница.jpg 51.6 и 51.2 с проводами 1.6 Ом.
    Эти 0.4 градуса я и предлагал учитывать, без всяких макросов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2026 в 16:26.

  3. #1493

    По умолчанию

    Действительно погрешность в +0,4 гр. уж слишком маленькая, ее даже
    при измерении образцовым термометром наверное пропустишь.
    Так и сделаю.

  4. #1494

    По умолчанию

    Но это датчик наружной температуры, например
    при +10 гр. на улице, с вычитанием будет +9,6 гр.,
    а если -10 гр., тогда -10,4 гр., в одну сторону с
    вычитанием работает коррекция ?

  5. #1495

    По умолчанию

    Ну ведь выше приводили расчет температур на макросе Рt1000, без проводов 51,6 гр., с проводами 1,6 Ом-51,2 гр.
    Т.е. температура с компенсацией сопротивления провода к датчику ниже на 0,4 гр., потому что у Pt1000
    положительный температурный коэффициент- с ростом сопротивления измеренная температура растет.
    Поэтому только fSAB нужно использовать.
    Изображения Изображения

  6. #1496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Ну ведь выше приводили расчет температур на макросе Рt1000, без проводов 51,6 гр., с проводами 1,6 Ом-51,2 гр.
    Т.е. температура с компенсацией сопротивления провода к датчику ниже на 0,4 гр., потому что у Pt1000
    положительный температурный коэффициент- с ростом сопротивления измеренная температура растет.
    Поэтому только fSAB нужно использовать.
    Да, надо вычитать, но даже при вычитании с отрицательными температурами всё нормально. 1 Вычитание.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 12:19.

Страница 150 из 150 ПерваяПервая ... 50100140148149150

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •