Речь идет о датчике наружной температуры. Температура на улице от +30 до -30. Длина проводов и их
сечение 35×2-70 м. и 0,5 мм2. Но на этой длине сделаны еще и переходы.
Но Pt1000 ( ESMT, Danfoss) подключается только по двум проводам,
третьей клеммы в нем нет.
Но я не знал, что в Лоджике можно и так, из полученного заначения температуры вычитать другое число.
"Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом помещении 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом"- можно спросить как вы это рассчитали ?
А что если к ПР205 подключить ПРМ3, то можно использовать и трехпроводные датчики ?
Замкните 2 провода около датчика и измерьте хорошим мультиметром сопротивление проводов около входа ПР. Только оно будет меняться от температуры,
поэтому и нужна 3-х проводная схема. У ПРМ-3 как раз такая.
Аналогичная схема у нормирующего преобразователя или токового 4-20 мА датчика температуры.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2026 в 09:37.
Понимаю, как измерить сопротивление двух проводов к датчику.
Ведь как трехпроводная схема подключения как реализуется -для этого нужно прежде всего, чтобы датчик температуры имел три клеммы для соединения, кл. 1 и 2- провода на измерительный элемент, кл.3-на нее сажается третий провод для компенсации сопротивлений или не так ?
Вот если использовать с ПР205 ПРМ3, то в модуле сколько клемм для измерения температуры по
трехпроводной схеме ?
Блин. Датчик уличной температуры для вентиляции - нафига там большая точность? Плюс/минус пара градусов абсолютно роли не играет
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
По 3 клеммы на каждом входе. Открыть и посмотреть схему подключения ТСП к ПРМ-3, быстрее чем писать на форум https://owen.ru/product/prm3/connection
Клеммы R - для третьего провода, общие для всех входов.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2026 в 13:21.
А вот термосопротивление ( преобразователь температуры) КТПТР-05 с НСХ 100П к тепловычислителям
подключается по четырем проводам на четыре клеммы в тепловычислителях отсюда и был вопрос.
Измерил сопротивление двух проводов к датчику температуры, оно составило 1,6 Ом.
Ведь без компенсации сопротивления показания температуры будут завешены ?