Кто вам мешает проверить, хоть в эмуляции ? 1 Разница.jpg 51.6 и 51.2 с проводами 1.6 Ом.
Эти 0.4 градуса я и предлагал учитывать, без всяких макросов.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2026 в 16:26.
Действительно погрешность в +0,4 гр. уж слишком маленькая, ее даже
при измерении образцовым термометром наверное пропустишь.
Так и сделаю.
Но это датчик наружной температуры, например
при +10 гр. на улице, с вычитанием будет +9,6 гр.,
а если -10 гр., тогда -10,4 гр., в одну сторону с
вычитанием работает коррекция ?
Ну ведь выше приводили расчет температур на макросе Рt1000, без проводов 51,6 гр., с проводами 1,6 Ом-51,2 гр.
Т.е. температура с компенсацией сопротивления провода к датчику ниже на 0,4 гр., потому что у Pt1000
положительный температурный коэффициент- с ростом сопротивления измеренная температура растет.
Поэтому только fSAB нужно использовать.
Да, надо вычитать, но даже при вычитании с отрицательными температурами всё нормально. 1 Вычитание.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2026 в 12:19.
А у меня вопрос о коэффициентах П( пропорциональный) и И( время интегрирования) ПИ- регулятора на вентустановке с ПР205.
Правильно понимаю, что малые значения П и И ( десятки) дают быстрый, но относительно не точный отклик на регулирование.
С большими значения П ( два, три десятка), И ( сотня, полторы сотни) получаем увеличение времени реакции на регулирование, но
оно становится более точным ?
Для понимания работы, почитайте и посмотрите график, там наглядно всё, зависимость от коэффициентов
https://www.iek.ru/company/blog/kak_...aem_po_bukvam/
Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 18:48.