Ну ведь выше приводили расчет температур на макросе Рt1000, без проводов 51,6 гр., с проводами 1,6 Ом-51,2 гр.
Т.е. температура с компенсацией сопротивления провода к датчику ниже на 0,4 гр., потому что у Pt1000
положительный температурный коэффициент- с ростом сопротивления измеренная температура растет.
Поэтому только fSAB нужно использовать.