  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Так диапазон 0-300кОм не меняется, границы верхнюю и нижнюю диапазона, ведь можно изменить,
    поэтому -то границами из могут быть как Ом, так и кОм ?
    Имеете в виду тип датчика в ПР205 вместо 0-300 кОм, можно выбрать
    сразу Pt1000. Но как раз и выбрал тип датчика 0-300кOм + макрос Pt1000,
    чтобы сопротивление проводов в макросе скомпенсировать при измерении температуры.
    А что значит " просто вычтете погрешность из измерения" ?
    Макрос не нужен, если выберете Pt1000 на входе.
    Если у вас очень длинные провода, а схема у вас 2-х проводная (нет компенсации как в 3-х проводной), измеряете температуру точным поверенным прибором на месте и разницу вычитаете из измерения.
    Например вы измерили самой ПР 25.7 градуса, провода более 50 метров. Точный прибор на месте показал 24.7.
    Значит надо вычесть разницу в 1 градус, 25.7-1.0 =24.7
    Если нет поверенного прибора, тоже самое можно сделать на самой ПР, подключив датчик без проводов и с проводами и посчитать разницу показаний.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 10:12.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •