Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89

Тема: ПЛК200 - старт продаж

  1. #81

    По умолчанию

    Большое спасибо.

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, через некоторое время будет подготовлен пример, там потребуется определенный алгоритм. В примере будет описание.
    Пример подготовлен:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2025
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Евгений, такое может быть что скачанная с сайта библиотека выдает ошибку при установке UnitID равным нулю (wrong parametr) ?

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerG0 Посмотреть сообщение
    Евгений, такое может быть что скачанная с сайта библиотека выдает ошибку при установке UnitID равным нулю (wrong parametr) ?
    Добрый день.
    Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно - какую библиотеку (и какой версии) вы пытаетесь использовать и каким именно образом это делаете.

  5. #85
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2025
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Использую библиотеку owen communication library 3.5.11.7.
    Использую пример 5.9.3 документа "настройка обмена по протоколу modbus. Вер 3.2"
    Мне нужен режим режим modbus rtu over ethernet, адрес устройства 0 (источник питания ps-ea серии 9000).
    Создаю фб для подключения по TCP (связь создается) и другой ФБ для отравки запроса по модбас. Но когда ставлю параметр usiUnitId равным нулю, то функция возвращает eError = WRONG_PARAMETER.

    Потом проверял на модели используя программу modbus slave. Устанавливал usiUnitId равным 1. В этом случае обмен идёт нормально.

    Скриншоты смогу показать через пару недель.

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerG0 Посмотреть сообщение
    Использую библиотеку owen communication library 3.5.11.7.
    Использую пример 5.9.3 документа "настройка обмена по протоколу modbus. Вер 3.2"
    Мне нужен режим режим modbus rtu over ethernet, адрес устройства 0 (источник питания ps-ea серии 9000).
    Создаю фб для подключения по TCP (связь создается) и другой ФБ для отравки запроса по модбас. Но когда ставлю параметр usiUnitId равным нулю, то функция возвращает eError = WRONG_PARAMETER.

    Потом проверял на модели используя программу modbus slave. Устанавливал usiUnitId равным 1. В этом случае обмен идёт нормально.

    Скриншоты смогу показать через пару недель.
    Для режима "RTU over TCP" адрес 0 считается широковещательным и может использоваться только совместно с функциями записи.
    Это следует из спецификации протокола Modbus.

    10-10-2026 9-43-32.png

  7. #87
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2025
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    тогда не совсем понимаю, как это соотносится с сообщениями #64 и #66 ?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post397164

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerG0 Посмотреть сообщение
    тогда не совсем понимаю, как это соотносится с сообщениями #64 и #66 ?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post397164
    Там речь шла про Modbus TCP. В рамках этого протокола на использование Unit ID = 0 не накладывается никаких ограничений.

    10-10-2026 18-26-06.png

    У вас - Modbus RTU over TCP. С ним ситуация обстоит иначе - я писал об этом выше.

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2025
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Хм. Видимо в моей ситуации нужно использовать фб unm_tcprequest. Попробую.

Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Похожие темы

  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •