    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Понятно. Но у меня все уставки Float числа и видел в проекте Float в экспоненциальном виде только на выходах ПИД, почему и спросил.
    А вот вот если буду измерять температуру наружного воздуха через макрос Pt1000, чтобы сделать компенсацию измерения, то в настройке аналогового выхода тип датчика выберу 0-300 кОм, верхнюю и нижнюю границу задать
    правильно в Ом или кОм ? ( сейчас заданы в кОм).
    Омы вы задать не сможете, диапазон 0-300 КОм не меняется. 1 РТ1000.jpg
    Именно поэтому и не рекомендуются низкоомные датчики типа 50 и 100 Ом.
    А для Pt1000 есть своя графа, там на заводе проведена юстировка и макрос не нужен. Вы получите температуру уже на входе.
    Если будут очень длинные провода и понадобится компенсация, просто вычтите погрешность из измерения.