Спрашивайте, готов поделиться опытом.вариантов чтото узнать нет
Спрашивайте, готов поделиться опытом.вариантов чтото узнать нет
да всё понятно что вы ищете
блин ну это както несерьёзносейчас кислород поступает без контроля напрямую
кислород вы закупаете баллонами? я конечно не технолог, но мне кажется что барботаж компрессором должен нести основную базовую нагрузку, а подмес чистого кислорода - для тонкой регулировки.
Просто бахать баллоны имхо нерационально, хотя вам вероятно виднее
заказывайте проект, самострой в таком деле конечно экономит деньги, но думать за всё и делать вам самим надо будет, и нести ответственность за факапы в техрешениях тоже
и честно говоря - надо ещё посмотреть на точность приборов измерения концентации кислорода, а то внезапно для себя вы увидете там точность измерений +/- лапоть, что делает бесполезным какую либо автоматизацию и регулирование
проще делать замеры лабораторным ручным Х раз в сутки и руками добавлять
это будет точнее и качественнее
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; Вчера в 11:08.
есть подозрение, что объем бассейна там мама не горюй, затраты на работу компрессоров не окупятся. Имею ввиду мощность этих компрессорных установок.барботаж компрессором должен нести основную базовую нагрузку
Хотя есть китайские компрессорные установки, как-то настраивал scada на саму установку. Как я понял, там установка работала на 'одну трубу', для чего не спрашивал.
обычные промышленные компрессоры работающие на магистраль, я с такими неоднократно работал. Двигатель 10-15 киловатт. Выше уже идут таким моноблоком обычно. ёмкости суммарно сотни кубов.
Сейчас вот проект завис, где 50 кВт с частотником, но там габариты ёмкости по 4 метра в высоту и 6 ширина и таких несколько десятков.
вполне рабочая тема
могу по екф сказать, их ПЛК F100, F200 (юзал F100), некоторые FBD работают через Ж.... например всё, что связано со сдвигами регистров. В общем если в CodeSys вы это использовали? - забудьте
У китайских разработчиков странный подход к сдвигам регистров. Если в CDS или C# мы подаем на chr некое число, и на сколько сдвинуть, у нас всегда на выходе будет свдинутое число от входного.
У этих товарищей каждый цикл число сдвигается, хотя на входе всегда одно и то же.
Сложилось впечатление, что либо там косякнули, либо остались хвосты от ПЛК, который был рассчитан на движение. В общем задумка оказалась мне непонятной.
вот про это я и говорюнекоторые FBD работают через Ж.
и никто в этом не поможет
пока сам не сделаешь или не упрёшься в невозможность реализации того. что ты уже неоднократно делал
вот и получается, что овен при всех своих недостатках, более предсказуем, если не влазить в известные проблемные приборы
Датчики поддерживают стандарт RS 485