Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Настройка ТРМ10-Щ5.У3.РР.RS

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а что там с кнопкой старт/стоп? а что там с гистерезисом? а что там с настройками выхода? а что с настройками ПИД регулятора?
    может пид даёт такими испульсами что мультиметр не может сработать? как вариант
    на лице горит ВУ1?
    Вот настройки.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	трм-10_1.png 
Просмотров:	8 
Размер:	138.4 Кб 
ID:	90510
    В настройках не нашёл кнопки старт/стоп
    Гистерезис 1
    Выход не в режиме ПИД, а в режиме "HEAT", управление осуществляется дискретным сигналом.

    Спасибо.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а почему у вас на фото горит ВУ2, если концы подцеплены на ВУ1, а?
    и не хотите сказать про то, почему горит Ст2?
    Да пусть горит ВУ2 он мне не мешает, в его настройки ещё не залазил.
    Меня больше интересует почему нет 6V на выходе1. Какие для этого ещё нужно ввести настройки?

    Спасибо.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Да пусть горит ВУ2 он мне не мешает, в его настройки ещё не залазил.
    Меня больше интересует почему нет 6V на выходе1. Какие для этого ещё нужно ввести настройки?

    Спасибо.
    Попробуйте увеличить время - Минимальное время удержания компаратора в состоянии вкл (H.on)
    Повесте нагрузку 600 ОМ, переключите режим, проверьте появится 6 В. Или уставку убавьте ниже (выше) измерения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2026 в 15:53.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Да пусть горит ВУ2 он мне не мешает, в его настройки ещё не залазил.
    Меня больше интересует почему нет 6V на выходе1. Какие для этого ещё нужно ввести настройки?

    Спасибо.
    вы бы почитали руководство, а?

  5. #15

    По умолчанию

    Выход не в режиме ПИД, а в режиме "HEAT"
    чисто мысли вслух - зачем ставить прибор с транзисторным выходом, ставить на выход твердотельное реле, чтобы тупо Вкл/Выкл*?
    и что мешает управлять нагревом в режиме ПИДа?
    может я чегото не понимаю?
    может он управляет в режиме "HEAT" как ПИД регулятор?
    почитаю что там пишут в руководствах

    ТРМ10 – это ПИД-регулятор температуры, давления, уровня, влажности, концентрации вещества, расхода или других физических величин в различных технологических процессах. Главная особенность ТРМ10 – это алгоритм ПИД-регулятора, предназначенный для точного поддержания заданных параметров до ±0,2 ˚С методом ШИМ-регулирования или плавного изменения унифицированного выходного сигнала
    ПИД-регулирование измеренной величины по логике «нагревателя» или «холодильника».
    ПИД-регулятор
    Прибор ОВЕН ТРМ10 осуществляет ПИД-регулирование измеренной величины, управляя «нагревателем» или «холодильником». Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).

    Терморегулятор ОВЕН ТРМ10 управляет нагрузкой одним из двух методов:

    импульсным (если выход ПИД-регулятора – э/м реле, транзисторная оптопара), симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным реле);
    аналоговым (если выход ПИД-регулятора – ЦАП 4...20 мА или 0...10 В).
    стою на асфальте я в лыжи обутый......или лыжи не едут или я чего то не понимаю
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.09.2026 в 16:13.

  6. #16

    По умолчанию

    Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).
    кстати, что за лампочка горит вверху справа?

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,912

    По умолчанию

    Может кто РЭ прочитает, у товарища не включен режим автоматического регулирования(стр.40), при включении этого режима, включается кнопочками, должен светится СТ1(сейчас не светится). При работе(включении ВУ1) будет загораться соответствующий светодиод, при подходе к уставке станет периодически выключатся(мигать).

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ10.png 
Просмотров:	8 
Размер:	70.1 Кб 
ID:	90511

    https://owen.ru/downloads/re_trm10_usb.pdf

    Могу добавить, что в данный момент прибор находится в режиме "Стоп".
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2026 в 22:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может кто РЭ прочитает,
    да я устал ему на это намекать и говорить
    пусть сам читает
    может что полезного узнает

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    да я устал ему на это намекать и говорить
    пусть сам читает
    может что полезного узнает
    Так Вы ему ещё намекните, что если прибор поддерживает подключение по трёхпроводной схеме, так и следует подключать, мне в принципе непонятно зачем делать хуже, когда можно сделать по-человечьи и без дополнительных затрат, короче, нет слов, цензурных!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Попробуйте увеличить время - Минимальное время удержания компаратора в состоянии вкл (H.on)
    Повесте нагрузку 600 ОМ, переключите режим, проверьте появится 6 В. Или уставку убавьте ниже (выше) измерения.
    А на сколько Вт нужно сопротивление?

    Спасибо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ10 + СПК107 в codesys
    от mcv в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 20:43
  2. Настройка ут24 в паре с трм10
    от Василий сзси в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 13:45
  3. Настройка ТРМ10
    от slava49 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 16:11
  4. Настройка ОВЕН ТРМ10
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 22:03
  5. Настройка ТРМ10-Щ2.У.ТР
    от Dark_Angel79 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения