Добрый день.
На ПЛК210 + ВП110 в проекте реализована архивация на карту памяти SD ПЛК. Также туда пишутся данные AlarmManeger и TrendManadger.
Изначально карта использовалась с фс Fat32. При отключении питания в момент записи в фс возникали ошибки.
Из за повреждения архива тренды или аварии(исторические) не отображаются.
Как правильно восстанавливать запись аварий и трендов? Пока просто копирую заменой ранее созданные папки "alarms" "trend" с внутренней памяти в карту памяти.
При включении "Проверка ФС перед монтированием" в Web конфигураторе, были случаи что ПЛК не загружал Codesys и часами проверял карту памяти.
Отформатировал карту в EXT4 с ней меньше проблем, отключил "Проверка ФС перед монтированием". В программе, с помощью sysexec сделал проверку на наличие ошибок фс.
После размонтирования через терминал "umoant -l /dev/mmcblk0p1" не получается сделать проверку "e2fsck -y /dev/mmcblk0p1" сообщение "/dev/mmcblk0p1 is in use" - как отключить использование карты памяти?


Ответить с цитированием