При наличии панели это не так трудно проверить на столе. В качестве замены ПР использовать Modbus Slave на RS485 через USB преобразователь.возможно опять шлет команды
Вы же сами писали:
При использовании Modbus Slave вместо ПР потери связи не будет. Ведь все здесь уверены, что имеет место потеря связи из-за помех и неэкранированного кабеля.Borserg ну так вот petera вам и намекает, что если происходит потеря связи, после восстановления панель возможно опять шлет команды, которые слать не должна.
а с пуркуа бы? типа кто-то отменял вытащил/вставил usb-rs485, сделав имитацию потери связи? или не отключая преобразователь, например проводник А или В отсоединять ?При использовании Modbus Slave вместо ПР потери связи не будет. Ведь все здесь уверены, что имеет место потеря связи из-за помех и неэкранированного кабеля.
Так цель в другом, понять действия панели при восстановлении связи.
Если, как утверждает petera, заблокировали окно о потери связи, вы в принципе не знаете, теряется она или нет.
А если ещё снифер прицепить на сторону панели, станет хоть что-то понятно.
Может быть, но это не точно, у меня нет такой панели.
Катушки контакторов и клапанов на 24 вольта подключены напрямую к выходам ПРки или через промежуточные реле?
Если напрямую то зашунтированы ли эти катушки диодами в обратной полярности?
Если нет, то возможны любые чудеса, это привет от старика Ленца, искры на контактах внутренних реле ПРки могут приводить к временной потери связи по Модбасу
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Borserg
Зависит от мощности катушек. Чем мощнее катушка, тем громче должен быть диод.
На 3-5W катушки должно хватить.