Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52

Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных

  1. #41
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Я уже 3 раза написал, что поблемы со связью, только ТС упорно хочет панель поменять и грешит на экран, жесть просто.
    Проблемы со связью не могут вызвать самопроизвольное нажатие кнопок без физического воздействия на экран!:

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ...у Вас простой переключатель, а у него внешний вид никак не связан с состоянием бита которым он управляет...

  2. #42
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Borserg ну так вот petera вам и намекает, что если происходит потеря связи, после восстановления панель возможно опять шлет команды, которые слать не должна.

    в целом, как выше писал, если у заказчика есть руки, и любой ПК, на любой scada примерно повторить окно панели (ну чтобы те же действия выполняло) и переподключить вместо панели на ПК.
    потыкают мышкой некоторое время.
    А заодно можно и логи обмена с ПР посмотреть/записать.

    Возможно не сама по себе панель виновата, а именно работа связи панели и ПР.
    Ключевое слово - возможно.

    У заказчика нет спецов, которые справятся с процедурой проверки, которую Вы предложили.
    По-любому требуется мой выезд на место.
    Не будем больше спорить. О результатах сообщу.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,513

    По умолчанию

    возможно опять шлет команды
    При наличии панели это не так трудно проверить на столе. В качестве замены ПР использовать Modbus Slave на RS485 через USB преобразователь.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    При наличии панели это не так трудно проверить на столе. В качестве замены ПР использовать Modbus Slave на RS485 через USB преобразователь.
    Вы же сами писали:
    Borserg ну так вот petera вам и намекает, что если происходит потеря связи, после восстановления панель возможно опять шлет команды, которые слать не должна.
    При использовании Modbus Slave вместо ПР потери связи не будет. Ведь все здесь уверены, что имеет место потеря связи из-за помех и неэкранированного кабеля.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,513

    По умолчанию

    При использовании Modbus Slave вместо ПР потери связи не будет. Ведь все здесь уверены, что имеет место потеря связи из-за помех и неэкранированного кабеля.
    а с пуркуа бы? типа кто-то отменял вытащил/вставил usb-rs485, сделав имитацию потери связи? или не отключая преобразователь, например проводник А или В отсоединять ?

  6. #46
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а с пуркуа бы? типа кто-то отменял вытащил/вставил usb-rs485, сделав имитацию потери связи? или не отключая преобразователь, например проводник А или В отсоединять ?
    А почему бы и нет?
    Можно. Но отсоединение проводника - это не замена э/м помехам.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,513

    По умолчанию

    Так цель в другом, понять действия панели при восстановлении связи.
    Если, как утверждает petera, заблокировали окно о потери связи, вы в принципе не знаете, теряется она или нет.
    А если ещё снифер прицепить на сторону панели, станет хоть что-то понятно.
    Может быть, но это не точно, у меня нет такой панели.

  8. #48
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,184

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Жмут на ПУСК, она нажимается и открывается э/м клапан на входе компрессора, т.е. процесс запуска пошел.
    Но через секунду какой-то невидимый палец нажимает кнопку СТОП и компрессор переходит в состояние "Готов к запуску".
    .....
    P.S. Вспомнил один нюанс: во всех предыдущих проектах контакторы и э/м клапаны были с катушками 220 VAC, а здесь пришлось модернизировать существующую систему с контакторами и клапанами, в которых катушки 24 VDC.
    Не знаю, насколько это существенно, но все же...
    Катушки контакторов и клапанов на 24 вольта подключены напрямую к выходам ПРки или через промежуточные реле?
    Если напрямую то зашунтированы ли эти катушки диодами в обратной полярности?
    Если нет, то возможны любые чудеса, это привет от старика Ленца, искры на контактах внутренних реле ПРки могут приводить к временной потери связи по Модбасу
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #49
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Катушки контакторов и клапанов на 24 вольта подключены напрямую к выходам ПРки или через промежуточные реле?
    Если напрямую то зашунтированы ли эти катушки диодами в обратной полярности?
    Если нет, то возможны любые чудеса, это привет от старика Ленца, искры на контактах внутренних реле ПРки могут приводить к временной потери связи по Модбасу
    Нет, диодами катушки не зашунтированы. Подключены к ПР напрямую.
    1N4007 годятся (есть в запасе)?

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,481

    По умолчанию

    Borserg
    Зависит от мощности катушек. Чем мощнее катушка, тем громче должен быть диод.
    На 3-5W катушки должно хватить.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •