Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36

Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных

  1. #21
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Делал один проект на СПК+ПЛС110, содержащий несколько пневмораспределителей. Коммутация через внешние реле, катушки 230В без подавления. Наблюдал сбой в ПЛК110, причем именно в сетевых переменных. Но они не самовосстанавливались. Сбои прекратились после принятия мер по подавлению противоЭДС в катушках распределителей. Да, понимаю, что схемотехника и прочий фарш у ПЛК и ПР совершенно разные, но просто делюсь личными наблюдениями.
    У меня контакторы и э/м клапаны с катушками 24VDC.
    Не совсем понимаю, какие помехи, влияющие на работу ПР, могут возникнуть (в ПР релейные выходы)?

    Категорически поддерживаю. И не только на вздутие, а желательно еще и на ESR. А лучше стразу поменять на новые + керамику параллельно. Была партия ПР, где устанавливались электролиты весьма сомнительного качества.
    С-метр у меня есть, но, к сожалению, ESR он не измеряет.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,508

    По умолчанию

    Если у заказчика есть ноут или пк, который не сильно жалко, можно взять переходник и рядышком расположить. Поставить scada с аналогичным экраном и на Н-ное время так погонять.

    Как вариант. Не думаю, что у заказчика не найдутся руки переключить связь на такую связку. А по можно установить и удаленно, чтобы не кататься.
    По крайней мере, если глюки продолжаться, тогда уже ковырять ПР.

  3. #23

    По умолчанию

    Собираю шкафы управления для оборудования. В каждом шкафу по 5-6 частотников на 5,5 кВт. Каждым из них управляет своё ПР200. Дополнительно к каждому ПР стоит по 8-10 "тонких" промежуточных реле + миандровские промежуточные реле типа МРП-1. Всё на =24В упр. Управление частотниками по RS485 по простому ПВС 2х0,5. Никаких экранов, резисторов и прочих заземлений. Единственное, что все команды в частотник пишутся не по изменению, а каждые 0,2 сек по BLINK. Шкафов собрано более 10-ка. Никаких сбоев, зависаний и прочих проблем нет. Переменных энергонезависимых около 80-ти штук. Всё отлично работает.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,479

    По умолчанию

    какие помехи, влияющие на работу ПР, могут возникнуть (в ПР релейные выходы)
    В момент размыкания контакта реле, коммутирующего индуктивную нагрузку (катушку клапана в данном случае), возникает дуга. Дуга - это электромагнитный импульс, он может искажать содержимое ОЗУ\регистров процессора ПР\ПЛК. В описанном мною случае реле были на расстоянии примерно полметра от ПЛК, но даже это не спасло. Чем мощнее катушка, тем мощнее этот импульс обратной ЭДС, тем сильнее помеха. В вашем случае реле находятся в непосредственной близости от процессора\ОЗУ. Этот эффект хорошо виден на реле с прозрачным корпусом.
    В случае с катушками 24VDC защитить их просто - параллельно катушке подключить диод (анод к минусу, катод к плюсу), он погасит противо-ЭДС при размыкании контакта реле. Обычно я ставлю диоды в сам разъем клапана.
    Для защиты катушек 230VAC использую варисторы 431 или 471. Либо по возможности приобретаю головы\клапана со встроенной защитой и индикацией.
    Последний раз редактировалось Sulfur; Вчера в 17:50.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,508

    По умолчанию

    Тут нюанс, СП - мастер, и когда жмут Стоп (или что там по описанию выше, видео не смотрел,), видно что переменная как бы постоянно меняет свое состояние.

    Вот это и наводит на мысль, что как-то криво работает обмен между СП и ПР.
    Учитывая, что это единичный случай, и в других все нормально, ещё раз на это намекает.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,508

    По умолчанию

    Если реле стоят в полуметре, и это не спасает, возникает вопрос, а нужен ли тут такой ПР или ПЛК.?

    100 раз бы задумался, перед очередной покупкой.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,479

    По умолчанию

    В тот момент у меня выбора особо не было.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Собираю шкафы управления для оборудования. В каждом шкафу по 5-6 частотников на 5,5 кВт. Каждым из них управляет своё ПР200. Дополнительно к каждому ПР стоит по 8-10 "тонких" промежуточных реле + миандровские промежуточные реле типа МРП-1. Всё на =24В упр. Управление частотниками по RS485 по простому ПВС 2х0,5. Никаких экранов, резисторов и прочих заземлений. Единственное, что все команды в частотник пишутся не по изменению, а каждые 0,2 сек по BLINK. Шкафов собрано более 10-ка. Никаких сбоев, зависаний и прочих проблем нет. Переменных энергонезависимых около 80-ти штук. Всё отлично работает.
    И к чему эта запись, вы клепаете слабенькие шкафы, работает и хорошо.
    А у меня полно случаев когда половина приборов вообще не работает, а у половины скачут показания как чума.
    И во всех случаях, нет вообще экранов и резисторов. Ничего для защиты от помех, измерительные кабели в одном канале с силовыми, а частотники по 50- 100 -800 КВт. Привыкли лепить абы как, вот и результат.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 18:46.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Собираю шкафы управления для оборудования. В каждом шкафу по 5-6 частотников на 5,5 кВт. Каждым из них управляет своё ПР200. Дополнительно к каждому ПР стоит по 8-10 "тонких" промежуточных реле + миандровские промежуточные реле типа МРП-1. Всё на =24В упр. Управление частотниками по RS485 по простому ПВС 2х0,5. Никаких экранов, резисторов и прочих заземлений. Единственное, что все команды в частотник пишутся не по изменению, а каждые 0,2 сек по BLINK. Шкафов собрано более 10-ка. Никаких сбоев, зависаний и прочих проблем нет. Переменных энергонезависимых около 80-ти штук. Всё отлично работает.
    У меня, конечно, не такие объемные системы управления, но тоже никогда не заморачивался с экранированием, терминальными резисторами и прочим. И тоже все прекрасно работает годами.
    Учитывая, что ПР менялось с интервалом 2 года, версию бракованной партии исключаю. А вот поменять СП можно попробовать.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Тут нюанс, СП - мастер, и когда жмут Стоп (или что там по описанию выше, видео не смотрел,), видно что переменная как бы постоянно меняет свое состояние.

    Вот это и наводит на мысль, что как-то криво работает обмен между СП и ПР.
    Учитывая, что это единичный случай, и в других все нормально, ещё раз на это намекает.
    Жмут на ПУСК, она нажимается и открывается э/м клапан на входе компрессора, т.е. процесс запуска пошел.
    Но через секунду какой-то невидимый палец нажимает кнопку СТОП и компрессор переходит в состояние "Готов к запуску".
    Причем кнопка СТОП остается нажатой. Когда оператор прикасается к кнопке, она отжимается. Убирает палец - она снова сама нажимается.
    Все это длится несколько секунд, потом кнопка СТОП сама отжимается и далее компрессор можно нормально запустить кнопкой ПУСК.

    Как-то странно работает эта кнопка. В ее настройках четко прописано:

    Кнопка.png

    Т.е. если бит уже имеет значение "1", то нажатие на кнопку не должно менять его состояние.
    И если кнопка нажимается сама, то этот графический элемент не только пишет в этот бит "1" при нажатии, но и читает его состояние?
    Об этом в руководстве на Канфигуратор СП3хх нет ни слова.

    Может просто резистивная матрица СП в этом месте повреждена?

    P.S. Вспомнил один нюанс: во всех предыдущих проектах контакторы и э/м клапаны были с катушками 220 VAC, а здесь пришлось модернизировать существующую систему с контакторами и клапанами, в которых катушки 24 VDC.
    Не знаю, насколько это существенно, но все же...
    Последний раз редактировалось Borserg; Вчера в 19:57.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13