Пауза между импульсами не настраивается, потому что импульсы как самоцель не формируются.
Действует два независимых процесса - один по ПИД (вернее, по ПИ) закону "заряжает" переменную, а другой процесс "разряжает" её путём перемещения клапана. Если переменная "разряжена", то импульс прекращается до нового накопления "заряда". Правда, есть временной параметр "период пересчёта ПИД регулятора" - он влияет на периодичность "заряда" переменной, а значит и на период между импульсами.
При включении регулирования имеется рассогласование (невязка). Значение выхода ПИД регулятора сразу после включения равно E*Кп+Е/Ти, т.е. за счёт огромного рассогласования и пропорциональной составляющей формируется большой импульс. В дальнейшем, вычисление выхода регулятора получается по итеративной формуле не с самим значением невязки, а с её приращением dE, т.е. Y(i)=Y(i-1)+dE*Кп+E/Ти
Вот это приращение выхода регулятора и проявляется как импульсы.
Т.е. самый первый долгий импульс в основном за счёт Кп, а дальнейшие короткие импульсы - за счёт Ти.
На формирование импульсов ещё влияет параметр "минимальное время импульса" - если накопленный "заряд" даст перемещение меньше этого времени, то импульс не формируется, выполняется ожидание накопления "заряда" до этой минимальной величины.
На лабораторках по локальной автоматике так вёл себя знаменитый Р25 - к выходу подключался секундомер, подавалось неизменное рассогласование и можно было наблюдать-замерять и первый длинный и последующие короткие. Короткие соответствовали минимальному импульсу.
Минимальный импульс подбирается по состоянию привода и промежуточных реле - чтобы импульса хватило на хоть какое-нибудь перемещение. Обычно минимальный импульс составляет от 200 до 500 мс.
В общем, формулу ПИД дифференцирую и вычисляю по так называемой формуле ПИДД. А после подачи на клапан выполняется интегрирование и восстановление формулы ПИД.
Да, на период и длительность импульсов влияют два параметра:
- период пересчёта регулятора
- минимальная длительность импульса