Нашел еще по теме вопроса, рекомендуют менять и С14, и С15 сразу
https://tula-term.ru/servis-i-podder...ymi-rele-pr200
Нашел еще по теме вопроса, рекомендуют менять и С14, и С15 сразу
https://tula-term.ru/servis-i-podder...ymi-rele-pr200
Rask
Рекомендую почитать про ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. Это беда всех алюминиево-бумажных электролитических конденсаторов. Рекомендацию техподдержки по поводу бОльшего напряжения конденсатора считаю правильной. Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением имеют меньшее ESR, меньшие токи утечки. Кроме того, производитель конденсаторов имеет значение. Я обычно в своей практике применяю конденсаторы от Jamicon, которые дополнительно шунтирую керамикой.
Странно, но практика в виде замеров, как и теория в виде мануалов производителей с вами в корне не согласна. У более высоковольтных конденсаторов ESR тоже выше, и тут это больше играет во вред, в отличие от допустимых величин пульсаций, и замедленной деградации конденсаторов с большим напряжением. Но сам совет считаю правильным. А на счет производителей, не меньшую роль играет назначение (суть серия/линейка) конденсаторов. Высокотемпературные LowESR будут в этих узлах работать лучше и дольше. Тот же Jamicon бываети и LP ,и WG.Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением имеют меньшее ESR,
Последний раз редактировалось Petrovi4; 19.06.2026 в 15:00.
Перепаял конденсаторы С14 и С15. Дополнительно установил керамические конденсаторы в параллель электролитическим. Электролитические конденсаторы взял на 10В (было 6,3В) в соответствии с рекомендациями технической поддержки:
Suscon HX010M102F15PKKKS00R. Керамические взял такие: Murata Electronics RDER71H225K2K1C03B (К10-17Б 2.2мкФ X7R, 50В, 10%, 0805).
Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_3.jpg
ПР200 работает
год изготовления скажите
прикрепил фото
02.jpg
реле работало примерно 2-3 раза в неделю по 8 часов (подавалось питание), в сентябре прошлого года пересталоработать, купили новое, я программу в него загрузил. Сейчас работает второе ПР200. После того, как узнал про тему кондерсаторов забрал вышедшее из строя реле и заглянул на С14/С15: подозрения подтвердились.
CORSAR1500
На производствах компоненты берут партиями. Причем производитель компонентов может быть в разных партиях тоже разный. Не факт что реле 23-го года и 27-го будут содержать идентичные компоненты. Видимо попалась партия компонентов сомнительного качества.