Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: ПР200 для управления газовой горелкой и шибером

  1. #21

    По умолчанию

    Думаю вместо пр200 приобрести пр205 там экран побольше и уже можно будет некоторые параметры на него вывести такие ка "расчетная темп" на данную секунду, "реальная темп", "время оставшееся до конца шага", "время оставшееся до конца всей программы сушки", "влажность в камере". Я спроектировал камерную сушку кирпича она уже построена счас заказан вентилятор на неё и газовая одноступенчатая горелка. Когда придет вентилятор и горелка это все смонтируется и будет управляться через пр200(пр205)

  2. #22

    По умолчанию

    "Улучшать можно до бесконечности." (А.Райкин)
    "Можно, а зачем?" (Олег Груненков)

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagris Посмотреть сообщение
    Думаю вместо пр200 приобрести пр205 там экран побольше и уже можно будет некоторые параметры на него вывести такие ка "расчетная темп" на данную секунду, "реальная темп", "время оставшееся до конца шага", "время оставшееся до конца всей программы сушки", "влажность в камере". Я спроектировал камерную сушку кирпича она уже построена счас заказан вентилятор на неё и газовая одноступенчатая горелка. Когда придет вентилятор и горелка это все смонтируется и будет управляться через пр200(пр205)
    Тогда уж лучше ПР225, чтобы на дверце щита разместить

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,183

    По умолчанию

    Кстати, в примерах Лоджика есть программа с шагами
    https://owen.ru/uploads/444/pid_s_po...lirovaniem.zip

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Ладно. Ищем ошибки.
    раб1.png

    подскажите как от этого избавится что необходимо сделать?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,555

    По умолчанию

    некорректный формат строки при парсинге. Возможно вы пишите , (запятую, а может наоборот точку при нашем варианте писанины чисел) в числе, может быть другая причина.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagris Посмотреть сообщение
    подскажите как от этого избавится что необходимо сделать?
    Вот, исправил
    Burner_kor.owle

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот, исправил
    Burner_kor.owle
    Благодарю!!!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Ладно. Ищем ошибки.
    Благодарю за программу!!!

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2021
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Добрый день, 10 лет занимался термообработкой. Подсказка вам: у вас очень низкие температуры, поэтому без интенсивной конвекции нагрева не будет. Пример: в печи +250, лежит вал, на нем термопары. За одну неделю вал нагрелся до +120 (термопара на металле). Причина: на низкой температуре нет излучения, все решает конвекция. Вам обязательно нужно добавить циркуляционные вентиляторы. На печах нагрева алюминиевых слябов (перед прокатом) циркуляционный вентилятор берет воздух в верхней части печи и перекачивает в нижнюю. Аналогичную вашей задачу решал на предприятии ЭСАБ в СПб на линии сушки электродов. В процессе сушки в печной среде образуется избыточная влажность (стоят датчики влажности в печи), которую нужно сбрасывать в атмосферу и замещать сухим воздухом из контура нагрева. То есть идет одновременное управление влажностью (слишком резко сушить нельзя, чтобы не запекся верхний слой раньше окончания сушки внутренних слоев обмазки электродов) и температурой. Если влажность падает быстрее, чем нужно, то включается увлажнитель.
    Последний раз редактировалось CORSAR1500; 28.08.2026 в 10:57.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 для управления упаковкой
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 23:55
  2. Блок управления блочной горелкой и водогрейным котлом на пр200
    от Зиннур в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2025, 07:21
  3. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  4. Управление газовой горелкой НР72
    от Sever8606 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 10:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 05:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •