Тема: ПР200 для управления газовой горелкой и шибером

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Термопару к ПР200 не подключишь, только термо-сопротивление РТ1000.
    Для термопар нужен модуль расширения ПРМ-3 или нормирующий преобразователь с выходом 4-20 мА.
    Спасибо за подсказку kondor3000 приобрету РТ1000

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,551

    По умолчанию

    лучше нормирующий преобразователь и любой датчик, который понимает преобразователь. Точность точно будет выше, чем там ПР-ка намеряет. В идеале НПТ в голову рядом с датчиком.
    На ПР200 4-20мА в наличии

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    лучше нормирующий преобразователь и любой датчик, который понимает преобразователь. Точность точно будет выше, чем там ПР-ка намеряет. В идеале НПТ в голову рядом с датчиком.
    На ПР200 4-20мА в наличии
    Спасибо понял! Да точность важна! Ну как, скажем +-1град это вообще замечательно

  4. #14

    По умолчанию

    Ладно. Ищем ошибки.
    Вложения Вложения

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Ладно. Ищем ошибки.
    Если это про красное снизу, то это ему не нравится десятичная точка в верхних пределах на экранах

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Ладно. Ищем ошибки.
    Не очень хорошая идея использовать в вычислениях время в вещественном формате
    Безымянный.png

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если это про красное снизу, то это ему не нравится десятичная точка в верхних пределах на экранах
    А как это исправить?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не очень хорошая идея использовать в вычислениях время в вещественном формате
    Безымянный.png
    Согласен. Тогда предлагаю обрезать первых два бита: Timer := udint_to_real(time_to_udint(get_time()) mod 1073741824);
    Не думаю, что длительность шага превысит 12 суток.
    Последний раз редактировалось EFrol; Сегодня в 08:29.

  9. #19

    По умолчанию

    Я хоть и нуб в программировании ПР200, но все же думаю как это реализовать пусть и на уровне логических заключений. Как думается мне ибо в программном коде понимаю ну очень слабо(бейсик). Есть 3 блока(3шага программы) в каждом блоке есть свой таймер времени который отсчитывает обшее время шага введенное с кнопок пр200 так же в блоке присутствует таймер который отсчитывает 10мин(время через которое происходит сверка температуры в камере и расчетной температуры) еще в блоке есть подблок или функция как правильней назвать которая каждую секунду после запуска блока производит расчет температуры которая должна быть на данный момент в камере по следующей формуле:
    T_расчт(сек) = T_нач + (T_кон - T_нач) х (t_прошло / t_общее)
    Где:

    T_нач — начальная температура шага (например, 24°C)

    T_кон — конечная температура шага (например, 50°C)

    t_прошло — сколько секунд уже прошло с начала шага (от 0 до t_общее)

    t_общее — общая длительность шага в секундах (например, 180 мин = 10800 сек)

    T_расчт(сек) — расчетная температура, которая должна быть в камере прямо сейчас

    после прошествия 10 мин блок сверки сверяет реальную температуру с расчетной если расчетная температура меньше то включается горелка и блок сверки переходит в цикличную сверку реальной и расчетной температуры до того момента пока Т_расч не сравняется с Т_реал. Когда Т_реал=>Т_расч горелка выключается и таймер 10мин перезапускается. Когда таймер времени шага сравнивается с временем шага введенным в пр200 то происходит переход на следующий шаг программы в котором свои установки начальной конечной температур и времени шага. Так же при переходе на сл шаг открывается или закрывается шибер подачей на него управляюшего напряжения на время введенное в пр200. Строго не судите за то что Я изваял выше если увидите ошибки в моей логике

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Согласен. Тогда предлагаю обрезать первых два бита: Timer := udint_to_real(time_to_udint(get_time()) mod 1073741824);
    Не думаю, что длительность шага превысит 12 суток.
    Максимальная длительность шага будет 3-е суток.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 для управления упаковкой
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 23:55
  2. Блок управления блочной горелкой и водогрейным котлом на пр200
    от Зиннур в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2025, 07:21
  3. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  4. Управление газовой горелкой НР72
    от Sever8606 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 10:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 05:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •