    Цитата Сообщение от Скрипник Александр Посмотреть сообщение
    Проблема в том что ПЛК пропускает импульсы в таком режиме (сигнал параллельно подается на образцовый счетчик)
    Подтверждаю.
    Для контроля точности счета использовали сам ПЛК100.
    По первому входу организовали аппаратный счет через модуль Counter16, по второму входу - программный счет по фронту импульсов.
    На оба входа ПЛК100 подали один сигнал (меандр) от генератора частоты. Диапазон частот, чтобы успевал считать программный счетчик, 10-100 Гц.
    Вычислили разницу двух счетчиков.
    Разницу в подсчете уже видно даже на частоте в 10Гц.
    Ошибка быстрее увеличивается при возрастании частоты.

    Пришли к выводу, что аппаратный счетчик периодически пропускает импульсы!

    Тестовая программа во вложении.