Подтверждаю.
Для контроля точности счета использовали сам ПЛК100.
По первому входу организовали аппаратный счет через модуль Counter16, по второму входу - программный счет по фронту импульсов.
На оба входа ПЛК100 подали один сигнал (меандр) от генератора частоты. Диапазон частот, чтобы успевал считать программный счетчик, 10-100 Гц.
Вычислили разницу двух счетчиков.
Разницу в подсчете уже видно даже на частоте в 10Гц.
Ошибка быстрее увеличивается при возрастании частоты.
Пришли к выводу, что аппаратный счетчик периодически пропускает импульсы!
Тестовая программа во вложении.