Тема: Газоанализаторы

  1. #1

    По умолчанию Газоанализаторы

    Добрый день.
    Увидел в анонсе появились датчики газа СО2 и датчики аммиака.
    И вот вопрос а будут ли делать такие но только с пороговыми реле? Потому что все системы в которых датчики газа с токовым сигналом требуют поверки всей системы не только самих датчиков. А это сами понимаете придется демонтировать щит и отправить в другой город.
    У нас есть щиты которые запускают вентиляцию по таким датчикам и это неудобно. Проще обычный щит вентиляции и плюс к нему датчик с пороговыми релею

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,534

    По умолчанию

    А проверка входа контроллера, модуля ввода калиброванным задатчиком тока, который прошел поверку разве не позволяет не снимать сам щит?
    чисто спросил....

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А проверка входа контроллера, модуля ввода калиброванным задатчиком тока, который прошел поверку разве не позволяет не снимать сам щит?
    чисто спросил....
    Позволяет, но во первых калибровочный задатчик тоже денег стоит и требует регулярной поверки, а ещё нужно акты оформлять , но это ещё и не для всех поверителей годится, государственный цсм например просит дать им весь щит чтобы они его увезли в москву.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,534

    По умолчанию

    Вот никогда не поверю, что нет собственных лабораторий (в городе), которые имеют калиброванный задатчик и могут выполнить прОверку с выездом. Ну как минимум, что ЩИТ сам в норме и не требует снятия. В отправку идет только газоанализатор.

  5. #5

    По умолчанию

    Газосигнализаторы поверяются баллоном с поверочной газовой смесью на месте, без всякого демонтажа щитов. Иначе где гарантия, что вы при монтаже не накосячите, и вентиляция не сработает, и вы не потравите людей?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2018
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Есть ПОВЕРКА приборов, это со снятием прибора и отправкой в ЦСМ с последующей выдачей акта о поверке прибора и постановке клейма поверителя. 1 раз в год.
    Есть ПРОВЕРКА приборов, без снятия, техническими газовыми смесями. (определенный газ, конкретная концентрация его в баллоне) Делается на месте. Обычно 1 раз в месяц с выдачей технического отчета о проверке сигнализаторов.

  7. #7

    По умолчанию

    У предприятия может быть своя метрологическая служба с лицензией на поверку средств измерения. Может частная компания с лицензией заниматься поверкой приборов с выездом метролога на объект. Со штампом, пломбиром и баллоном.
    Мы как-то метрологу из ЦСМ перевозили мебель на дачу в обмен на его выезд на котельную для поверки манометров на месте, без снятия и отправки в ЦСМ.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У предприятия может быть своя метрологическая служба с лицензией на поверку средств измерения. Может частная компания с лицензией заниматься поверкой приборов с выездом метролога на объект. Со штампом, пломбиром и баллоном.
    Мы как-то метрологу из ЦСМ перевозили мебель на дачу в обмен на его выезд на котельную для поверки манометров на месте, без снятия и отправки в ЦСМ.
    Без снятия это проблематично сделать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Без снятия это проблематично сделать!
    Манометры, естественно, снимали, метролог продавливал их прессом с образцовым манометром, и ставили на место без остановки котельной. Главная проблема - закисшие трёхходовые краны на манометрах.

  10. #10

    По умолчанию

    Однажды наш наладчик понял инструкцию буквально, и проверил газосигнализатор с отсечкой газового клапана. Встало производство с отправкой продукции в брак и застывшими в фильерах и трубопроводах материалами. Спасла нас ссылка на инструкцию. Но убытки были немалые.