Показано с 1 по 10 из 89

Тема: Мир термопар. Погружение

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,002

    По умолчанию

    Интересно, кто как заводит термопарные провода в щит? Вот допустим, на дверце щита установлено множество приборов ТРМ, к каждому нужно подключить термопару. Понятно, что лучше термопарным проводом развести от приборов до клемм в щите - для удобства последующих подключений на месте монтажа. Но пропускать термопарный провод через клеммы не лучшая идея, правильнее было бы сделать скрутку и сжать ее в клемме. Но получается как то некрасиво: тогда будет торчать куча проводов, которые монтажник должен будет скручивать с подходящими термопарными проводами и крепить в клемме.

    Как лучше сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Интересно, кто как заводит термопарные провода в щит? Вот допустим, на дверце щита установлено множество приборов ТРМ, к каждому нужно подключить термопару. Понятно, что лучше термопарным проводом развести от приборов до клемм в щите - для удобства последующих подключений на месте монтажа. Но пропускать термопарный провод через клеммы не лучшая идея, правильнее было бы сделать скрутку и сжать ее в клемме. Но получается как то некрасиво: тогда будет торчать куча проводов, которые монтажник должен будет скручивать с подходящими термопарными проводами и крепить в клемме.

    Как лучше сделать?
    У нас сотни термопар TXK L используются, проведены термокомпенсационным кабелем через колодки и с клемм на приборы подключены тонкими термопарными проводами. Всё работает уже по 30-40 лет, поменяли только приборы для измерения температуры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.07.2026 в 14:30.

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •