Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
C 0 адреса считаются если MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing). А для MODBUS TCP/IP вероятно с 1. Или я не прав ?
От интерфейса это никак не зависит, а спасибо за эту путаницу надо сказать разработчикам протокола, которые не брились бритвой Оккама )
Цитата Сообщение от https://www.modbus.org/file/secure/modbusprotocolspecification.pdf;стр.7
4.4 MODBUS Addressing model
The MODBUS application protocol defines precisely PDU addressing rules.
In a MODBUS PDU each data is addressed from 0 to 65535.
It also defines clearly a MODBUS data model composed of 4 blocks that comprises several elements numbered from 1 to n.
In the MODBUS data Model each element within a data block is numbered from 1 to n.
Afterwards the MODBUS data model has to be bound to the device application (IEC-61131 object, or other application model).
The pre-mapping between the MODBUS data model and the device application is totally vendor device specific.